ما معدات الحماية لوضعها على الجانب المنخفض من المحول؟

ديمتري
1
الجواب
669
المشاهدات

مساء الخير مهتمة بمسألة التشغيل الانتقائي للقواطع والمصاهر 0.4 و 10 كيلو فولت. يوجد STP 10 / 0.4 kV ، على الجانب العلوي منه يتم تثبيت PRVT-10.

لا يعرف المستهلك ما تم تثبيته (تلقائي أو مصهر) ، لكن التيارات المقدرة معروفة. ما هي معدات الحماية (التلقائية أو الصمامات) الأفضل لوضعها على الجانب المنخفض من المحول؟ وكيف تختار الجهاز المناسب؟ اكتشفت كيفية اختيار الصمامات.

تعليقات الزوار
  1. خبير
    فاسيلي بوروتسكي
    خبير

    مساء الخير ديمتري. قواطع الدائرة ، المصاهر التي تم تركيبها فورًا بعد أن أدى خرج الجهد المنخفض للمحول إلى قطع الدائرة القصيرة على قضبان التوصيل - فهي تحفظ المحول. قواطع الدائرة ، المصاهر المثبتة على المغذيات الصادرة ، تفصل هذه التوصيلات عندما تكون محملة بشكل زائد أو "تحفظ" معدات المحطة الفرعية في حالة حدوث ماس كهربائي على الكابلات الصادرة.

    عند اختيار الآلات الأوتوماتيكية ، الصمامات للاتصالات الصادرة ، لا ينبغي للمرء الانتباه إلى تكوين مستهلكي الطاقة. هنا ، فإن العامل الرئيسي هو التيار المقنن للكابل الصادر الذي يوفر الكهرباء للمستهلك. استرشادا بالتيار المقنن للكابل ، الخط العلوي ، اختر الماكينة ، مصهر أقرب تصنيف علوي. لنفترض أن الكبل In هو 500 أمبير ، التقط الجهاز بأقرب تيار مقنن.

    إذا كان الاتصال يغذي مستهلكين فرديين للطاقة عالية الجهد - على سبيل المثال ، مضخة تختار 70 ٪ من تصنيف الكبل ، ففكر في الأحمال الزائدة المسموح بها. يجب زيادة تصنيف الجهاز. هنا يتم حل المشكلة عن طريق الحساب. وبالمثل مع الصمامات.

    أنصح بإعطاء الأفضلية لقواطع الدائرة. إنها تضمن أفضل انتقائية - ستعمل آلة 8A دائمًا أسرع من آلة 6A. إن الصمامات أصعب: عليهم القفز فوق خطوة. أي أن الحرق 31A سيحترق أسرع من الحافظة 50A ، وقد تحصل الحشوة التي تحتوي على قيمة وسيطة 40A قبل الحافظة 31A.