ضوء خافت في المنزل عند تشغيل نظام المياه

فيكتور
2
الجواب
267
المشاهدات

تحياتي للجميع. يتم تركيب غلاية Galan وخزان مياه Ariston ومضخة مياه Alco في المنزل الريفي.

قبل التحول إلى Mosenergo (التي أصبحت جزءًا من موسكو الجديدة) ، عمل كل شيء دون تعليق. الآن عند تشغيل المرجل أو الخزان ، تخفت الإضاءة بشكل حاد ، وتعمل المضخة دون إيقاف التشغيل. الطاقة المخصصة هي 8 كيلو واط ، والغلاية 6 كيلو واط ، والخزان 2.5 كيلو واط. نحن لا نقوم بتشغيله في نفس الوقت.

ما الذي يجب فعله حتى يعمل كل شيء كما ينبغي؟ شكرا لكم مقدما.

تعليقات الزوار
  1. خبير
    فاسيلي بوروتسكي
    خبير

    إن "الأعراض" غريبة نوعاً ما. يبدو الجهد منخفضًا ، ولكن ليس من الواضح كيف يرجع ذلك إلى تغيير في مورد الكهرباء - تظل المعدات كما هي. ولا ينبغي تبديد تضمين سخان مياه التخزين بقوة 2.5 كيلو وات ، نظريًا.

    لتوضيح الموقف ، من الضروري ، كبداية ، قياس جهد الدخل: المرة الأولى بدون تحميل ، والثانية - عندما تخفت الإضاءة. وفقًا لـ GOST ، يجب أن يكون جهد الإدخال 230 فولت زائد / ناقص 10 ٪. إذا كان أقل ، فهذا سبب للشكوى لشركة مبيعات الطاقة. بشكل عام ، هذا ليس شائعًا في الأكواخ الصيفية ، بسبب الشبكات البالية وغير التقنية. يمكنك الانتظار للحصول على إجابة لفترة طويلة - سوف يلوم الشبكات كل شيء على الشبكات الداخلية في dachas الخاصة بك ، وتعاونية منزلية صيفية - على العكس من ذلك ، على شبكات فرعية وشبكات أساسية.

    إذا كان جهد الدخل طبيعيًا ، فمن الممكن أن يتم حرق جهات الاتصال الموجودة في قاطع دائرة الإدخال. تحقق من إمكانية الخدمة أو استبدلها بأخرى جديدة. هذا ليس خيارًا محتملاً للغاية ، ولكن لا يمكن استبعاده.

    من دون التخلي عن النضال من أجل توفير الكهرباء ذات الجودة المناسبة ، من الممكن ، أثناء الجدل والتقاضي ، حل المشكلة محليًا. ما عليك سوى وضع مثبت بقوة 10 كيلوواط (أو نحو ذلك). نظرًا لأن المشكلة ليست ضوضاء الاندفاع ، بل انخفاض الجهد على المدى الطويل ، يمكنك الحصول على الخيار الأرخص مع السرعة المنخفضة - جهاز كهروميكانيكي أو جهاز ترحيل.

  2. خبير
    أمير جوماروف
    خبير

    مساء الخير ، فيكتور. تغيير المورد يمكن أن يفسر "الظاهرة".

    اسمحوا لي أن أشرح: Mosenergo ، بعد قبول الشبكات ، أمر بفحص الشبكات لموظفي الخط.وجد عمال المحطة الفرعية ، بعد فحص المحطة الفرعية للمنزل الصيفي الخاص بك ، على المحول جهاز منظم للجهد جلبه إلى وضعه المتطرف - وهو يتوافق مع زيادة الجهد. على هذا النحو ، تم نقل ansapfs من قبل المالك السابق من أجل ضمان الجهد المقبول في البيوت البعيدة. إذا كنت تشتكي ، فسيصل الميكانيكيون عبر الهواء. بعد تحديد مدى صلة شكواك ، سيطلبون من المحطات الفرعية استعادة "الوضع الراهن" للمحول.

    ستنتظر وقتا طويلا. تحقق مما إذا كانت هناك حلقة أرضية تحت مدخل منزلك الريفي. إذا لم يكن كذلك ، فقم بتثبيته. خطوة بخطوة كيفية القيام بذلك رسمت بشكل جيد هنا.

    من المستحسن أيضًا البحث عن وجود تأريض متكرر للسلك صفر على خط التوزيع العلوي للمنزل الصيفي. يجب اتباع المنحدرات الأرضية على فترات 200 متر. وهي مصنوعة بقضيب السلك D10 - مرفق الصورة العامة بالتعليق (يجب أن يبدأ نزول الخطاف الأيسر السفلي بسلك). إذا لم تكن هناك منحدرات تأريض ، فيجب تركيبها من قبل مالك الخط الهوائي.

    تتمثل إحدى مهام التأريض المتكرر في "إعادة" جهد الصفر إلى سلك الصفر. إذا كان هناك اختلال طوري على الخط العلوي - حمولة غير متوازنة - فإن التأريض ينقذ الوضع عن طريق "رفع الجهد". لن أصف النظرية - بالنسبة لشخص غير مستعد ستكون صعبة.

    من السيء أنك لم تلتزم بالحد الأقصى البالغ 8 كيلووات - من بين المعدات المدرجة لا توجد إضاءة أو موقد كهربائي أو ثلاجة أو أجهزة أخرى مقبولة بشكل عام. أنت لا تطبخ الشاي على المحك؟

    الصور المرفقة:
أضف تعليقًا

حمامات السباحة

مضخات

الاحترار