كيف تختار التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية ودايفومات في الشبكة الكهربائية لمنزل ريفي؟

الكسندر
1
الجواب
226
المشاهدات

مرحبًا. الرجاء مساعدتي في فهم الوضع الحالي (النمط). في بيتي الريفي ، يتم توصيل جهد أحادي الطور يبلغ 220 فولت. أيضا ، قام الكهربائيون بتوصيل المعدات التالية: آلة إدخال أوتوماتيكية ، عداد ، آلات أوتوماتيكية لكل خط مع توصيل "UZM-51" بها.

أريد إن أمكن:

  1. بين آلة الإدخال والعداد ، قم بتوصيل (إضافة) الثانية "UZM-51" (في حالة حدوث عطل متصل بالفعل) ، بالإضافة إلى توصيل RCD من النار ؛
  2. يجب استبدال جميع الماكينات (باستثناء المدخلات) بموديلات مختلفة مع توصيل "UZM-51" الموجود بالفعل ، أو قد يكون من الأفضل ترك الماكينات متصلة بالفعل ، أي أن كل شيء على ما هو عليه ، ولكن الاتصال بها RCD آخر من الصدمة الكهربائية.

أي خيار أفضل (أفضل) لا أعرف. بقدر ما أفهم ، difavtomat هو آلة أوتوماتيكية + RCD في جهاز واحد؟ ورجاء مساعدتي في التقاط التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية ودايفوماتومات حسب النوع والتيار (مللي أمبير). إذا كان ذلك ممكنًا ، يرجى توضيح كيفية توصيل كل هذا ، بشكل تخطيطي. شكرا مقدما لمساعدتكم.

تعليقات الزوار
  1. خبير
    فاسيلي بوروتسكي
    خبير

    مساء الخير ، ألكسندر.

    من الفقرة الأولى من سؤالك ، أدركت أنه بعد تركيب كل مفتاح تحويل تلقائي للخط الصادر UZM-51.

    بعد دراسة PUE ، ستجد أنه ليس من الضروري عادةً تثبيت RCDs في الخطوط الصادرة التي تذهب إلى الأجهزة الثابتة والمصابيح وشبكات الإضاءة. اكتشف لماذا فعل بناة هذا. ألاحظ أنها يمكن أن تتبع المشروع. إذا لم يكن هناك واحد ، فهذا يعني أنهم دفعوا ثمن العمل.

    أرفق مخطط اتصال UZM-51 نموذجي في الصورة بهذه الإجابة ، اقرأها. كما يتبين منه ، يتم تثبيت RCD بين العداد والمفاتيح التلقائية للخطوط الصادرة. يجب أن تكون الآلة التمهيدية أمام العداد. لم يتم توفير أي RCD أخرى في القواعد.

    يعمل UZO الخاص بك على فصل الشبكة عندما ينخفض ​​الجهد إلى أقل من 160 فولت أو يتجاوز 280 فولت. كما أنه يحمي المعدات من تصاعد الجهد الناتج عن تصريف البرق والأحمال الخارجية القوية الأخرى.
    لا أفهم الرغبة في استبدال قواطع الدائرة المثبتة بالفعل بالآخرين - أحتاج إلى دافع لم تطرحه. إذا كانت التيارات المقننة للآلات تتوافق مع التيارات المسموح بها للموصلات الصادرة ، فلا داعي لتغيير أي شيء.

    للحماية من الصدمات الكهربائية ، من الممكن استخدام UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. فقط عليك اختيار الأمبيرات المناسبة (25A - هذا مثال) - أنت لا تجلب حمولة شبكتك.

    أنا لا أرى ضرورة لوضع التجمع من أجل السلامة من الحرائق مع "مضاد للصدمات" - هذا رأيي. اسمحوا لي أن أشرح: ستعمل 30 مللي أمبير ، وإذا تم كسر عزل الأسلاك بواسطة تيار لا يسبب حريقًا ، فلن تكون هناك طاقة كافية.

    يتم تفصيل اختيار RCDs المثبتة في سلسلة بالتفصيل هنا في هذه المقالة.