ربط الزاوية بأنبوب الغاز

ديمتري
1
الجواب
95
المشاهدات

مرحبًا هل من الممكن توصيل زاوية بأنبوب غاز بصنبور (لتوفير مساحة أكبر لمنفاخ مرنة وزيادة نصف قطر الانحناء).

في هذه الحالة ، يتم ثمل العازل - بعد الصنبور أو بعد الزاوية؟ هل لديك مثل هذه الزوايا المتاحة وما هي أحجامها؟

لدي مسافة من أنبوب الغواصة بالغاز مع صنبور على الحائط الذي يتم وضعه على طوله 3 سم وأحتاج إلى ركن من هذا الحجم لأربطه بحرية. شكرا لك!

مع خالص التقدير ، ديمتري.

تعليقات الزوار
  1. خبير
    أمير جوماروف
    خبير

    مرحبا دميتري! وفقًا للوثيقة المعيارية SP 42-103-2003 "تصميم وبناء خطوط أنابيب الغاز من أنابيب البولي إيثيلين" ، وتحديداً الفقرة 5.4 "... يتم تنفيذ دورات الجزء الخطي من خط أنابيب الغاز في المستوى الأفقي والرأسي بواسطة انحناءات البولي إيثيلين أو عن طريق الانحناء المرن مع نصف قطر لا يقل عن 25 أقطار خارجية الأنابيب. "

    أوصي بعدم استخدام زاوية ، ولكن استبدل الجزء المشكل من الأنبوب بخرطوم مرن. نحن لا نبيع المعدات والأدوات. يمكنك شراء خرطوم بولي إيثيلين مرن من متجر معدات أو متجر شركة Gorgaz في منطقتك. أوصي بعدم حفظ وشراء خرطوم الإنتاج الروسي أو البيلاروسي ، ولكن ليس الصيني.

أضف تعليقًا

حمامات السباحة

مضخات