يتم تثبيت عداد المياه عموديًا ، ولكنه يتطلب أفقيًا. هل هذا صحيح؟

ليودميلا
1
الجواب
283
المشاهدة

يوم جيد! لدينا عداد مياه رأسي مثبت في شقتنا. نحن الآن بصدد التحقق من الحالة التالية للعداد ، ويطلب منا إعادة تسجيلها. وثائق لتغيير تركيب العداد في وضع أفقي.

هل هذا مطلب؟ ما هي الوثائق التنظيمية التي توجه لنا مورد المياه لم يتم شرحها. خبراء ، يرجى تقديم معلومات مؤهلة لسؤالنا. شكرا لك

تعليقات الزوار
  1. خبير
    يفجينيا كرافشينكو
    خبير

    مساء الخير أنت لا ترسم سؤالك بشكل واضح. كما أفهمها ، يُطلب منك عدم استبدال المستندات لتغيير العداد إلى وضع أفقي ، ولكن استبدال العداد بتغيير وثائق التصميم؟

    اكتسحت هذه الموجة بين عمال كرة الماء منذ حوالي 5 سنوات. على نطاق واسع ، طالب المختبرون بتثبيت العداد أفقياً. ترجع الهستيريا الخاصة بهم إلى حقيقة أن بعض أجهزة القياس التي يُزعم أنها تقوم بإصلاح إمدادات المياه بشكل غير صحيح في وضع رأسي ونحو 30 لترًا في الشهر ، تغادر الشقة دون مراعاة. حسنًا ، الأرقام التقريبية ، لا أتذكر بالضبط ، كان هناك بعض البنسات. وفي الوقت نفسه ، لا يمكنهم دائمًا تبرير متطلباتهم بالمستندات إذا كانت أجهزة القياس تتوافق مع GOST.

    دعونا نرى ما تقوله الوثائق. نظرت على وجه التحديد إلى تلك الطازجة ، فكرت ربما تغير شيء ما ، ولكن لا:

    1. نحن ننظر "إرشادات لاختيار وتركيب وتشغيل العدادات والتحكم في تدفق الحرارة والماء البارد والساخن"، الفقرة الرابعة -" متطلبات أجهزة القياس للمياه الباردة والساخنة في الشقق وتطوير المشاريع لتركيبها والتكليف بها ". وإليك ما يقوله: "وفقًا لوصف نوع العدادات ، يمكن تثبيتها في وضع أفقي ورأسي".

    2. وثيقة أخرى هي "30.13330.2012 إمدادات المياه الداخلية والصرف الصحي للمباني. نسخة محدثة من SNiP 2.04.01-85". في البند 7.2.6 ، أقتبس: "يجب تركيب عدادات الماء الساخن والبارد في أقسام أفقية من خطوط الأنابيب. يُسمح بتثبيت عدادات المياه على المقاطع الرأسية أو المائلة من خطوط الأنابيب ، إذا تم توفير هذا التركيب في جواز سفر العداد.عند وضع عدادات الماء البارد والساخن في الشقة على أقسام رأسية من خطوط الأنابيب ، يُسمح باستخدام العدادات التي تتوافق مع الفئة المترولوجية أ (وفقًا للمعايير الحالية لعدادات المياه). "

    ها أنت ذا. على سبيل المثال من الضروري أن تسترشد بوضع علامة في جواز سفر الجهاز (وعادة على الجهاز نفسه) وفقًا لنوع التثبيت:

    1. التثبيت فقط في المستوى الأفقي - "N".
    2. تركيب عمودي - "V".
    3. تعسفي - "H ، V".

    لذلك أنا شخصياً أرشد بالوثائق التنظيمية ، مع مراعاة متطلبات وحدات التحكم غير المناسبة. وبالمناسبة ، منذ وقت طويل ، لكني رأيت سؤالًا مشابهًا على أحد مواقع إصلاح الإسكان والخدمات المجتمعية ، ثم أجاب الخبراء أيضًا أن هذه المتطلبات ليست معقولة ومعللة رسميًا.