بروتوكول قياس دائرة التأريض للغلاية لخدمة الغاز
مرحبًا ما هو التواتر الضروري لتقديم خدمة الغاز بروتوكولًا لقياس الحلقة الأرضية للغلاية إذا تم وضع البروتوكول لأول مرة في وقت تشغيل المرجل في عام 2011؟ لا توجد تعليقات على تشغيل المرجل.
تعليقات الزوار
أضف تعليقًا
مرحبًا
يتم تنظيم مثل هذه الأعمال من قبل EMP وقواعد التشغيل الفني للتركيبات الكهربائية PTEEP "عند الموافقة على قواعد التشغيل الفني للتركيبات الكهربائية الاستهلاكية". الفصل 2.7 ، أجهزة التأريض. بعد ذلك ، سأحدد النقاط في كلماتك قليلاً ، وأنت ، إذا كنت تريد ، ثم انظر إلى النص الكامل للمستند بنفسك ، فمن السهل العثور عليه.
2.7.8 تقول فقط أن الفحص البصري للحلقة الأرضية إلزامي.
2.7.9 يتم إجراء عمليات التفتيش وفقًا للجدول الزمني ، ولكن مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر بواسطة المستهلك أو الموظف أو الأخصائي. التفتيش مرئي. في هذه الحالة ، يتم تسجيل النتائج في جواز سفر التأريض.
2.7.10 يقول عن أنواع معقدة من التربة والرطوبة ، فضلا عن قرب خطوط القوة ، والجدول الزمني لمثل هذا العمل مرة واحدة على الأقل في 12 عاما.
2.7.12 في حالة السلوك العدواني للتربة ، وفقًا لقرار السلطات المختصة ، يمكن إنشاء تردد تفتيش أكثر تواترًا بفتح التربة واستبدال العنصر في حالة حدوث تلف بنسبة 50 ٪. يتم توثيق جميع الامتحانات من خلال شهادات الحالة.
2.7.13 فيما يلي قائمة بأعمال التفتيش والقياسات التي يجب تسجيلها في البروتوكولات.
2.7.15 ينظم التجميع الإلزامي لجواز السفر لمفتاح التأريض مع عنصر معلومات كامل وتقارير التفتيش.
في منظمة توريد الموارد ، أجابوا على طلبي على النحو التالي: "الفحص البصري - مرة كل 6 أشهر. كقاعدة ، يتم إجراء قياسات التأريض من قبل المتخصصين ، مع إعداد شهادة فحص رسمية ، كل 6 سنوات. في الوقت نفسه ، ليس من الضروري حمل البروتوكول في أي مكان ؛ يكفي أن يكون لديك فعل في متناول اليد. في المواقع الصعبة ومشكلات التربة في التنقيب - مرة واحدة على الأقل كل 12 عامًا أو أكثر بالاتفاق ". أنصحك بزيارة منظمة توريد الموارد الخاصة بك وتوضيح المعلومات المطلوبة وفقًا لخصائص موقع دائرتك.
"لا توجد تعليقات على تشغيل المرجل" - هل ينبغي أن تكون هناك تعليقات؟ عندما تكون هناك تعليقات ، فإن حالة التأريض هناك لن تقلق بشكل خاص.يتم ذلك من أجل سلامتك وقوة تحملك.
حظ موفق