ماذا لو كان الإدخال للبطارية من الأسفل والمخرجات من الأعلى؟
في معظم دوائر التسخين ، يظهر أن مدخل المبرد في الجزء العلوي من المبرد ، ويكون المخرج على الجانب الآخر (مثل لينينغراد من الأسفل). لكنني رأيت مخططًا آخر - نادرًا جدًا ، ولكن بدا لي مثيرًا جدًا للاهتمام. وهي - المدخل إلى الجزء السفلي من المبرد ، والخروج إلى الجزء العلوي على الجانب الآخر. بدا لي أنه في هذا المخطط تعمل العديد من الصفات البدنية:
- الماء الساخن يحل محل الماء البارد.
- إمدادات المياه من الأسفل تحل محل الهواء.
قل لي ، هل هناك أي منفعة وخبرة في تطبيق مثل هذا المخطط؟ سأقدر ذلك حقا
الصور المرفقة:
تعليقات الزوار
أضف تعليقًا
مساء الخير ، أندري.
مع كل الاحترام الواجب ، تخلط بين خيارات توصيل المشعات بدائرة التدفئة. ليست لينينغرادكا هي مبدأ توصيل المشعات ، ولكن نظام تدفئة أحادي الأنبوب. في الشكل الذي أرفقته بنظام الأنابيب المزدوجة ، من أجل الوضوح ، انظر إلى المخطط 1 وقارنها.
إذا انتبهت ، فإن أنبوب الإرجاع الخاص بك يذهب في رافع منفصل ، وفي لينينغراد ، يتم ربط أنبوب التغذية / الإرجاع بأنبوب واحد. يتدفق سائل التبريد من رادياتير إلى آخر وهكذا حتى يعود إلى المرجل مرة أخرى.
يعتبر نظام التسخين الذي تقترحه أكثر كفاءة. يسمح لك بتعديل نظام درجة الحرارة لكل مشعاع فردي بدلاً من أنبوب واحد. من أجل الموضوعية ، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أيضًا تعديل الأنبوب الأحادي باستخدام جهاز الالتفافية. عند اختيار نظام التدفئة المنزلية ، من المهم النظر في مساحة طابق واحد ، لأن الأنبوب الواحد يجب ألا يتجاوز 100 متر مربع.
نعود إلى المخطط 1 ونرى بوضوح العيوب. المشعاعات 1-3 ستكون دائمًا نارية ، 4-6 درجات حرارة مثلى ، ولكن 7-8 أبرد. ونتيجة لذلك ، من أجل الحفاظ على ظروف مريحة في الغرف التي تحتوي على مشعات 7-8 ، من الضروري تشغيل المرجل بقوة أعلى ، ومع ذلك ، في الغرف التي تحتوي على مشعات 1-3 سيكون الجو حارًا جدًا بحيث يجب عليك فتح النوافذ. عقلانية استهلاك الغاز ليست على أعلى مستوى.
الآن دعنا ننتقل إلى توصيل المشعات.
أنت لا تفهم المبدأ تمامًا. تتسع مياه التدفئة ، مما يؤدي إلى تحركها عبر الأنابيب ، ويتبع الماء المبرد بالجاذبية مرة أخرى إلى المرجل ، ونتيجة لذلك هناك دوران طبيعي.استنساخ القانون بشكل صحيح ، يطبق فقط في الممارسة ، على العكس. على أي حال ، يرتفع الهواء ، بغض النظر عن كيفية توصيل المشعات. لذلك ، يتم دائمًا تثبيت صنابير الأعشاب الهوائية في الزاوية العلوية اليسرى أو اليمنى من البطارية.
فيما يتعلق بكفاءة المشعاعات حسب اتصالها. مقسم بشكل أساسي إلى نوعين: اتجاه واحد (مخطط 2) واتصال ثنائي الاتجاه (مخطط 3). كما ترى ، فإن كفاءة الاتصال المقترح الخاص بك هي 80٪. الحد الأقصى 100٪ فقط مع خيار مماثل فقط عكس ذلك تمامًا.
نتيجة لذلك. نظام التسخين في دائرتك صحيح ، ولم يتم اختيار توصيل المشعاعات على النحو الأمثل.