كيفية اختيار أنبوب pnd لتجهيز قاعدة إمدادات المياه من البئر (650 م)؟

سيرجي
1
الجواب
202
المشاهدة

مرحبًا. سأقوم بوضع أنبوب من البئر إلى القاعدة. المسافة - 650 م ثلاثة فروع. الحد الأقصى للمستهلك (KRS) في الجزء الأبعد - من 1100 إلى 3600 م3 شهريا ، مع زيادة المستهلكين. إجمالي الاستهلاك من 1400 إلى 3900 م3 شهريا.

ما قطر وسمك الأنبوب الذي توصي به؟ سأكون ممتنا للإجابات!

تعليقات الزوار
  1. خبير
    نيكولاي فيدورنكو
    خبير

    مرحبًا لسوء الحظ ، لقد قدمت القليل من بيانات الإدخال من أجل الإشارة إلى مؤشرات أكثر دقة لقطر وسمك أنبوب HDPE لخط الأنابيب الخاص بك.

    استنادًا إلى البيانات التي قدمتها فقط ، يمكنك أن تفترض تقريبًا أن الأنبوب الذي يبلغ قطره (خارجيًا) 160 مم وسمك الجدار الذي لا يقل عن 14 مم سيكون كافيًا. أنصحك بهامش ، حيث لا يتم الإشارة إلى اختلافات الارتفاع ، وكذلك الضغط الذي سيتم الحفاظ عليه في المياه الرئيسية. سوف PND العمل 160 مم من القطر الخارجي وسمك الجدار تحمل الضغط من 16 atm. وقادر على توفير المياه بكمية مناسبة.

أضف تعليقًا

حمامات السباحة

مضخات

الاحترار