Трябва ли да положа бронирания кабел в тръбата?

Владимир
2
отговорът
184
на гледане

Добре дошли! Брониран кабел ще бъде монтиран от уличен стълб под земята в къщата. Предполага се, че ще го постави върху тухлена основа, т.е. но огнеустойчива основа. Ако защитната тръба не може да се използва в земята за полагане на такъв кабел, струва ли си да поставите кабела в метална тръба в посочения подземен?

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Амир Гумаров
    експерт

    Здравейте Ако планирате да започнете точно брониран кабел, тогава да го поставите в метална тръба под земята у дома, няма много смисъл. Това е, ако очаквате допълнителна защита за кабела. Мога да ви уверя, че в този случай това не е необходимо.

    От друга страна, идеята има смисъл в практически смисъл, в този случай би било по-лесно да премахнете или преместите бронирания кабел. Но за такова решение е подходяща и пластмасова тръба, която също струва няколко пъти по-евтино.

  2. експерт
    Василий Боруцки
    експерт

    Добър ден, Владимир.

    Считам за необходимо да ви предупредя - влизането на въздух е разрешено от въздушната линия. Кабелното спускане по поддръжката на мрежовата организация изисква координация. Видът на входа се регулира от "Ръководни материали за електрозахранването на частни къщи, вили, градински къщи ...". За да не преразказвам изискванията, прикачих екранна снимка на страницата с документа. Дори вътрешно дворно окабеляване се препоръчва да се извършва по въздух.

    Нека обясня причините за подобни изисквания - енергоснабдителните организации се застъпват за визуализацията на веригите, за да се намали вероятността от кражба на електричество.

    Прикачени снимки:

басейни

помпи

затопляне