Как да изберем RCD и difavtomat в електрическата мрежа на селска къща?
Здравейте Моля, помогнете ми да разбера настоящата ситуация (модел). В моята селска къща е свързано еднофазно напрежение 220 волта. Също така електротехниците свързват следното оборудване: автоматична машина за вход, електромер, автоматични машини за всяка линия с свързан към тях UZM-51.
Искам, ако е възможно:
- Между входната машина и брояча свържете (добавете) втория “UZM-51” (в случай на вече повреда), както и свържете RCD от огъня;
- Всички машини (с изключение на входната) трябва да бъдат заменени с difavtomats с връзката на вече съществуващия „UZM-51“, или може да е по-добре да оставите машините вече свързани, тоест всичко е както трябва, но да свържете към тях друг RCD от токов удар.
Кой вариант е за предпочитане (по-добре) не знам. Доколкото разбирам, difavtomat е автоматична машина + RCD в едно устройство? И моля ви, помогнете ми да взема RCD и difavtomat по вид и ток (mA). Ако е възможно, моля, покажете схематично как да свържете всичко това. Благодаря предварително за помощта.
Коментари на посетителите
Добавете коментар
Добър ден, Александър.
От първия параграф на въпроса ви разбрах, че след всеки автоматичен превключвател на изходящата линия UZM-51 се монтира.
След като проучихте PUE, ще установите, че обикновено не е необходимо да инсталирате RCD в изходящите линии, преминаващи към стационарни устройства, лампи, осветителни мрежи. Разберете защо строителите направиха това. Те, отбелязвам, биха могли да следват проекта. Ако не е имало такава, това означава, че те таксуват цената на работата.
Към този отговор прикачвам типична схема за свързване на UZM-51, прочетете го. Както се вижда от него, RCD е инсталиран между електромера и прекъсвачите на изходящите линии. Уводна машина трябва да бъде пред измервателния уред. В Правилата не е предвиден друг RCD.
Вашият UZO служи за изключване на мрежата, когато напрежението падне под 160 V или надвишава 280 V. Освен това защитава оборудването от пренапрежения, причинени от разряди на мълнии и други мощни външни натоварвания.
Не разбирам желанието да замените вече инсталираните прекъсвачи с други - имам нужда от мотивация, която не сте изразили. Ако номиналните токове на машините съответстват на допустимите токове на изходящите проводници, тогава нищо не трябва да се променя.
За защита от токов удар е възможно да се използва UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Само вие трябва да изберете правилните ампери (25А - това е пример) - не носите товара на вашата мрежа.
Не виждам нужда да поставям RCD за пожарна безопасност заедно с „антитравматичен“ - това е моето мнение. Нека да обясня: 30 милиампер ще работи и ако изолацията на проводниците се счупи от ток, който не причинява пожар, няма да има достатъчно мощност.
Изборът на RCD, инсталирани серийно, е подробно описан тук подробно в тази статия.