В гаража с централно отопление няма циркулация на водата (анализ в края на реда и нямаше шайби в предишните кутии), беше решено да се постави циркулационна помпа (тип UNIPUMP UPС 25-60 130). Ако приемем аварии / ремонти в гаражи през зимата, искам да се предпазя от работа на суха помпа. Какво съветва да се установи, че в този случай помпата ще бъде изключена?

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Алексей Дедюлин
    експерт

    Добър ден, Сергей.

    Диаметърът на тръбопроводите не е посочен от вас, но няма да се съсредоточа върху помпата. Ето защо мисля, че трябва да изберете превключвател на потока от серия WF-15 ~ 50. Числата след обозначаването на серията са Øусловие. Междинните стойности са 20, 25, 32, 40. Обхватът на мощността на електродвигателите, които релето може да изключи, е от 200 до 1200 вата. Максималната температура на топлоносителя е 110 градуса. Снимки на екрана: външен вид и характеристики, както и схемата за свързване на WF - приложена.