He de posar el cable blindat a la canonada?
Hola S’instal·larà un cable blindat des d’un pilar de carrer que hi ha a la casa. Se suposa que la situaria sobre una base de maó, és a dir. però base ignífuga. Si la canonada de protecció no es pot fer servir a terra per col·locar aquest cable, val la pena posar el cable en una canonada metàl·lica al soterrat especificat?
Comentaris de visitants
Afegeix un comentari
Hola Si teniu previst acabar un cable blindat, doncs, col·locar-lo en una canonada metàl·lica sota terra a casa no té gaire sentit. Això és així si espereu una protecció addicional per al cable. Us puc assegurar que en aquest cas no cal.
D’altra banda, la idea té sentit en un sentit pràctic, en aquest cas seria més fàcil treure o moure el cable blindat. Però per a tal solució, és adequat un tub de plàstic, que també costa diverses vegades més barat.
Bona tarda, Vladimir.
Considero necessari advertir-ho: es permet l'entrada aèria des de la línia aèria. El descens per cable al llarg del suport de l'organització de xarxa requereix una coordinació. El tipus d’entrada està regulat pels "Materials de guia per a l’alimentació elèctrica de cases particulars, cases rurals, cases de jardí ...". Per no retablir els requisits, he adjuntat una captura de pantalla de la pàgina del document. Fins i tot es recomana realitzar cables a l’interior del jardí per aire.
Permeteu-me que expliqui els motius d’aquests requisits: les organitzacions de subministrament d’energia defensen la visualització de circuits per tal de reduir la probabilitat de robatori d’electricitat.