Teniu llum a la casa quan enceneu el sistema d’aigua

Víctor
2
la resposta
267
vistes

Salutacions a tots. A la casa de camp s’instal·la una caldera Galan, un dipòsit d’aigua d’Ariston i una bomba d’aigua Alco.

Abans de canviar a Mosenergo (que va formar part del nou Moscou), tot funcionava sense cap comentari. Ara quan enceneu la caldera o el dipòsit, la il·luminació s’enfosqueix bruscament i la bomba funciona sense apagar-se. La potència assignada és de 8 kW, la caldera de 6 kW, el dipòsit de 2,5 kW. No l’encenem alhora.

Què cal fer perquè tot funcioni com cal? Gràcies per endavant

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Els “símptomes” són bastant estranys. Sembla una baixa tensió, però no està clar com això es deu a un canvi en el proveïdor d’electricitat: l’equip continua sent el mateix. I la inclusió d’un escalfador d’aigua d’emmagatzematge amb una potència de 2,5 kW, en teoria, no hauria de ser tan malgastada.

    Per aclarir la situació, és necessari, per a un principi, mesurar la tensió d’entrada: la primera vegada sense càrrega, la segona - quan la il·luminació s’enfosqueix. Segons GOST, la tensió d’entrada hauria de ser de 230 V més / menys del 10%. Si és inferior, aquest és un motiu de queixa a l’empresa comercialitzadora d’energia. En general, això no és estrany en cases rurals d’estiu, a causa de les xarxes desgastades i no tècniques. Podeu esperar una resposta durant molt de temps: els companys de xarxa culparan de tot el que hi ha a les xarxes internes dels vostres dachas, i una cooperativa de cases d’estiu, per contra, en una subestació i xarxes vertebrals.

    Si la tensió d’entrada és normal, és possible que es cremin els contactes de l’interruptor de l’entrada. Comproveu la seva facilitat de servei o substituiu-ne un de nou. Aquesta no és una opció molt probable, però no es pot descartar.

    Sense renunciar a la lluita pel subministrament d’electricitat de qualitat adequada, és possible, mentre hi ha debat i litigi, resoldre el problema localment. Només cal posar un estabilitzador de 10 kW (més o menys). Com que el problema no és el soroll d’impuls, sinó una caiguda de tensió a llarg termini, podeu obtenir l’opció més barata amb baixa velocitat: un dispositiu electromecànic o de relé.

  2. Expert
    Amir Gumarov
    Expert

    Bona tarda, Víctor. Un canvi de proveïdor només pot explicar el "fenomen".

    Permetin-me explicar: Mosenergo, després d’haver acceptat les xarxes, va ordenar inspeccionar les xarxes per al personal de la línia.Els treballadors de la subestació, després d’haver examinat la subestació de la vostra casa d’estiu, van trobar al transformador un regulador de tensió portat a la seva posició extrema: correspon a un augment de la tensió. Per tant, els ansapfs van ser transferits per l'anterior propietari per tal d'assegurar un voltatge acceptable a les cabanes remotes. Si es queixa, els muntadors arribaran a l’aire. Un cop establerta la rellevància de la vostra queixa, demanaran a les subestacions que restableixin el “status quo” del commutador.

    Espereu molt de temps. Mireu si hi ha un bucle de terra a l’entrada de la vostra casa de camp. Si no, muntar-lo. Pas a pas com fer-ho ben pintat aquí.

    També és aconsellable buscar la presència de posada a terra repetida del filferro zero a la línia de distribució de la cabana d’estiu. Les pistes de terra s’han de seguir a intervals de 200 metres. Estan realitzats per varilla de filferro D10 - adjunta la imatge general al comentari (la baixada del ganxo inferior esquerre hauria de començar amb un filferro). Si no hi ha pistes de terra, haurien de ser muntades pel propietari de la línia general.

    Una de les tasques de posada a terra repetida és "retornar" el potencial zero al cable zero. Si hi ha un desequilibri de fase a la línia general: una càrrega desequilibrada, la presa de terra rescata la situació "augmentant la tensió". No descriuré la teoria: per a una persona sense preparar serà difícil.

    És dolent que no compleixis el límit de 8 quilograms, entre els equips que hi figuren no hi ha enllumenat, estufa elèctrica, nevera o altres dispositius generalment acceptats. No esteu cuinant te a la mata?

    Fotos adjuntes:

Piscines

Bombes

Escalfament