Com triar un RCD i un difavtomat a la xarxa elèctrica d’una casa de camp?

Alexandre
1
la resposta
226
vistes

Hola Ajudeu-me a comprendre la situació actual (patró). A la meva casa de camp es connecta una tensió monofàsica de 220 volts. Així mateix, els electricistes van connectar els següents equips: màquina automàtica d’entrada, comptador, màquines automàtiques per a cada línia amb “UZM-51” connectada a les mateixes.

Vull, si és possible:

  1. Entre la màquina d’entrada i el comptador, connecteu (afegiu) el segon “UZM-51” (en cas d’avaria connectada), i connecteu el RCD des del foc;
  2. Totes les màquines (excepte la d’entrada) s’han de substituir per difavtomats per la connexió del “UZM-51” ja existent, o potser és millor deixar les màquines ja connectades, és a dir, tot és com és, però connectar-les amb un altre RCD per xoc elèctric.

Quina opció és preferible (millor) que no sé. Pel que entenc, difavtomat és una màquina automàtica + RCD en un dispositiu? I si us plau, ajudeu-me a recollir el RCD i el difavtomat per tipus i corrent (mA). Si és possible, mostra, esquemàticament, com connectar tot això. Gràcies per endavant per la vostra ajuda.

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bona tarda, Alexandre.

    A partir del primer paràgraf de la pregunta, em vaig adonar que després de cada interruptor automàtic de la línia de sortida UZM-51 es muntava.

    Després d’haver estudiat el PUE, trobareu que normalment no és necessari instal·lar RCDs a les línies de sortida dirigides a dispositius estacionaris, llums, xarxes d’il·luminació. Esbrineu per què ho feien els constructors. Ells, constato, podrien seguir el projecte. Si no n’hi havia, vol dir que cobraven el preu del treball.

    Adjunto un esquema de connexió típic UZM-51 de la foto a aquesta resposta, llegiu-lo. Com es pot observar, el RCD s’instal·la entre el comptador i els interruptors automàtics de les línies de sortida. Una màquina introductòria ha de situar-se al davant del mesurador. A les Normes no es preveu cap altre RCD.

    El vostre RCD serveix per desconnectar de la xarxa quan la tensió baixa per sota de 160 V o excedeix els 280 V. També protegeix els equips de sobreeiximents per descàrregues de llamps i altres potents càrregues externes.
    No entenc el desig de substituir els disjuntors ja instal·lats per altres, però necessito una motivació que no heu presentat. Si els corrents nominals de les màquines corresponen als corrents admissibles dels conductors sortints, no cal canviar res.

    Per protegir-vos de les descàrregues elèctriques, és possible utilitzar UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Només heu de triar els amperis adequats (25A, aquest és un exemple): no aporteu la càrrega de la vostra xarxa.

    No veig la necessitat de posar un RCD de seguretat contra incendis juntament amb un tema "antiaraumàtic". Aquesta és la meva opinió. Permeteu-me que us expliqui: funcionarà 30 mil·límetres i si l’aïllament dels cables es trenca per un corrent que no causa incendi, no hi haurà prou potència.

    La selecció de RCD instal·lats en sèrie es detalla aquí detalladament en aquest article.