Necessito instal·lar aixetes quan introduïu un gasoducte?

Tamara
1
la resposta
229
vistes

Hola M’interessa un document regulador per al disseny de canonades de gas, en el qual hi ha informació que cal instal·lar grues a l’hora d’introduir un gasoducte. Puc enllaçar amb un paràgraf d’un document regulador? Gràcies per endavant.

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Evgenia Kravchenko
    Expert

    Bon vespre

    La informació que us interessa es reflecteix a SP 42-103-2003 "Disseny i construcció de canonades de gas a partir de canonades de polietilè i reconstrucció de gasoductes gastats". El "paràmetre de les vàlvules a les canonades de gas" és el paràgraf 5.14, que estableix que la necessitat i la ubicació de les vàlvules de tancament han de ser proporcionades sobre la base del SNiP 42-01 i SP 42-101. En aquest cas, es poden fer servir vàlvules de tancament metàl·liques i aixetes de polietilè.

    També ajudarà un segon document: SP 62.13330.2011 * Sistemes de distribució de gas. Versió actualitzada de SNiP 42-01-2002 (modificada per N 1, 2):

    5.1.7 * Es recomana que les vàlvules d’apagat (dispositiu de desconnexió) dels gasoductes proporcionin:

    1. a la frontera de la xarxa de distribució de gas i del consum de gas;
    2. per a la seccionament de gasoductes d'una xarxa de distribució de gas;
    3. Davant d’edificis separats, edificis unifamiliars o residencials bloquejats;
    4. Inhabilitar els aixecadors d’edificis residencials, independentment del nombre de pisos;
    5. davant d'equips que utilitzen gas a l'aire lliure ”, veure el document.

    I, a més, el procediment d'inserció està establert per STO Gazprom 2-2.3-116-2007, a partir del paràgraf 9 "Inserció de la sortida (de llaç, pont) a la canalització de gas a pressió":

    9.1 Insereix a través de la vàlvula de bola.
    9.1.1. Regula les instàncies de tapatge mitjançant una vàlvula de bola.
    9.1.2 Tipus d’inserció horitzontal i vertical, així com informació que al final del treball es deixen les vàlvules de bola com a llast lineal.

    Però, en general, aquest problema s’hauria d’atribuir directament a l’organització subministradora de recursos locals, així com a qualsevol altra. Si el projecte implica la instal·lació de reforç, hauria de ser així. La inserció no la realitza el consumidor, però segons GOST R 54983-2012, l’organització que és propietària o supervisora ​​de les xarxes, i certament saben com es realitza aquest procés d’acord amb els estàndards.

Piscines

Bombes

Escalfament