Puc fer servir el cartell quan instal·leu una columna de gas?

Konstantin
1
la resposta
303
de visualització

Bon dia! Si us plau, digueu-me si és possible utilitzar una canonada corrugada a l’hora d’instal·lar la ventilació d’una columna de gas? O està prohibit?

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Hola En general, no es prohibeix l'ús de canonades ondulades per a guèisers a nivell legislatiu, subjecte a les següents regles:

    1. El material ha de suportar lliurement la calor fins a 200 graus.
    2. El diàmetre de la canonada corrugada ha de ser més gran que el tub de sortida.
    3. Una secció de canonada que s'estén verticalment des dels 30 cm de mida sense més de 3 punts d'inflexió.
    4. No hi ha retirada als barris de vida.
    5. El buit entre la paret i la canonada segons el grau de combustibilitat.

    Però sobre corrugacions de diversos materials i la rellevància del seu ús:

    1. Acer inoxidable, ondulat, amb un gruix de paret de 0,12 a 1 mm. Resisteix amb entorns agressius i manté temperatures de fins a 900 graus.
    2. Corrugat d’alumini. No la lloen, diuen que es cremarà ràpidament, tot i que l’exposició a la temperatura és d’uns 500 graus.
    3. Corrugat galvanitzat. manté 600 graus, es pot instal·lar en escalfadors d'aigua de baixa i baixa temperatura.

    Tingueu en compte que, malgrat l’absència de requisits legislatius, a nivell general, a la regió, els vostres proveïdors de recursos només poden permetre l’ús de canonades d’acord amb les regulacions locals, en forma d’acer inoxidable sòlid o productes d’acer galvanitzat. És millor aclarir aquest problema prèviament al servei de gas. Molta sort