Preguntes sobre coordinació en connectar un generador de gas

Andrew
1
contesta
203
de visualització

El gas ja està connectat. Hi ha una caldera i una cuina. Consum d’un màxim de 6,6 metres cúbics per hora. Comptador G6. Vaig triar un generador amb un cabal de 4,9 metres cúbics per hora. Em vaig dirigir a l’empresa de disseny i em van començar les preguntes. Per TU, cal fer un càlcul de calor. Però no entenia per què.

Pregunta 1. Per què calcular el calor del generador. A la primera connexió, ja estava fet. Qui té raó? Però TU va rebre, ja és bo. Realitzat un projecte, una inserció a la sortida existent del terra amb un metre separat, grues, etc. Mosoblgaz es va embolicar per la raó que l'estació de distribució de la casa hauria de ser una

Pregunta 2. És la incompetència del dissenyador o l’avarícia de Mosobgaz? El projecte va pujar de preu. Substitució d'un comptador de canonades de diàmetre diferent, etc. El comptador del projecte G10 és senzill sense transferència de dades. Embalat de nou: diuen que cal posar un correu electrònic de bloqueig. una vàlvula que costa 60000r + i una targeta intel·ligent prepagada.

Pregunta 3. Qui rave: projecte. Empresa o Mosoblgaz? Per favor aclareix la situació. Amb tot el respecte, Andrew.

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Evgenia Kravchenko
    Expert

    Hola. Em vas fer una pregunta bastant complicada, que hauria d’haver estat ben dirigida a Mosoblgaz, però intentaré respondre-la sempre que hi hagi prou coneixement i comprensió de la situació. Segons tinc entès, estàs preparant una conversió per substituir una caldera de gas per una de nova.

    ———–
    Pregunta 1. Fins on sé, la llista de documents necessària per a Mosoblgaz per obtenir les especificacions tècniques:

    1. La declaració del futur consumidor.
    2. Còpia del passaport.
    3. Un dels documents del títol de l'objecte.
    4. El pla de situació de la ubicació de l'objecte.
    5. Permís per utilitzar el recurs natural del complex energètic i energètic de Moscou.
    6. Documents d’ordenació territorial.

    A la columna RECOMANADA, cito literalment: "Per determinar el cabal horari de gas i la potència dels equips de gas instal·lats que s’utilitzen per generar energia elèctrica, així com per a piscines de servei, hivernacles, jardins d’hivern, etc., realitzeu un càlcul d’enginyeria tèrmica". Com podeu veure, el càlcul de calor és de naturalesa aconsellable. Però hi ha una llacuna: canvieu el projecte i l’organització en el dret absolut de calcular de nou l’eficiència energètica de la instal·lació.

    ———–
    Pregunta 2. SP 62.13330.2011 Sistemes de distribució de gas, clàusula 7.10: “Cada objecte on s’instal·li un equip amb consum de gas ha d’estar equipat amb una sola unitat de mesura de gas d’acord amb els documents legals normatius de la Federació Russa».

    No menteixis. Realment hi pot haver un sol node de comptabilitat.

    ———–
    Pregunta 3. Aquesta pregunta m’ha causat dificultats, ja que l’article 544 del Codi civil de la Federació Russa estableix que: "El pagament d’energia es realitza per la quantitat d’energia realment acceptada pel subscriptor d’acord amb les dades de la mesura de l’energia, tret que la legislació, altres actes legals o per acord de les parts no ho prevegi el contrari. El procediment de liquidació d’energia està determinat per llei, altres actes legals o per acord de les parts».

    És a dir, un sistema intel·ligent de prepagament contradiu aquesta llei, ja que el subministrament de gas quedarà bloquejat pel volum de gas que encara no ha estat acceptat.

    I aquí és com literalment tracten d’explicar Mosblggaz les seves demandes als consumidors:

    «L'elecció del comptador ve determinada per la decisió de disseny de l'organització que realitzi el projecte de gasificació del vostre edifici d'apartaments. Els comptadors instal·lats s’han d’introduir al registre estatal d’instruments de mesura, tenir un certificat vàlid que confirmi el tipus d’instruments de mesura amb un període de verificació no caduc. Els mesuradors han de proporcionar el mesurament del volum de gas en tots els intervals de flux, en funció de la potència dels equips que utilitzen gas utilitzant.

    GUP MO Mosoblgaz recomana dissenyar i comprar un comptador de gas OMEGA ETK GSM G-4 sense targeta intel·ligent fabricada per Gazdevice CJSC. La presència del mòdul de ràdio GSM permet transmetre automàticament (de forma remota) les lectures d’un mesurador de gas. El consumidor té dret a pagar el cost del gas subministrat utilitzant el comptador de gas anterior, sense efectuar un pagament anticipat, mensualment, fins al desè dia del mes següent al mes de facturació caducat. Al mateix temps, es pot pagar el gas consumit de qualsevol manera que us sigui convenient, inclosa amb targeta de crèdit sense cobrar cap quota mitjançant el servei “compte personal” del lloc web.».

    De fet, aquí fan raja, però no amaguen, com podeu veure, que els seus requisits siguin de naturalesa RECOMANATIVA i no obligatoris. Pel que he sentit, només poden estar obligats a instal·lar aquests comptadors a partir de l’1 de juliol, i fins ara el projecte està relacionat amb MKD, i no a cases particulars. D'altra banda, la instal·lació es realitzarà durant la revisió i el disseny de sistemes d'enginyeria en construcció i no a costa dels consumidors (però esperarem / veurem).

    "Diuen que cal posar un missatge de correu electrònic tancat. una vàlvula que costa 60.000 rubles. ”- Jo, com a resident d’una regió que no és de Moscou, no entenc el cost de 60.000 rubles. El nostre més car costa uns 13 mil, si us fixeu molt bé. D’acord, mirem els documents, com són les coses amb les vàlvules de tancament.

    Normes de seguretat contra incendis (PPB 01-03): "pàg. 84. Els canonades que subministren gas als aparells domèstics i industrials per a la seva combustió a les instal·lacions encarregades després de la construcció, la revisió, la reconstrucció i (o) els reequipaments tècnics han d'estar equipats amb dispositius de tancament sensibles a la calor (vàlvules) que tanquen automàticament el gas. la línia quan la temperatura de l’ambient a l’habitació en cas d’incendi arriba als 100 ºC. Els dispositius (vàlvules) indicats s’han d’instal·lar a l’habitació immediatament davant de la vàlvula a la línia de gas.

    I, com recordo, un dels SNiP també regula alguna cosa per correu electrònic. vàlvules.

    Us aconsello que documenteu tot el que se us diu amb paraules, que tots els rebutjos es justifiquen per escrit. Fins ara, només he trobat incertes que tenen incertesa. Es justifiquen fàcilment tota la resta.

    Mantingueu-nos al dia, la pregunta és molt interessant.

Piscines

Bombes