Com desfer-se del soroll de la bomba per augmentar la pressió de l’aigua al soterrani?

Inna
1
la resposta
189
vistes

Bona tarda A l’edifici d’apartaments (16 pisos) del soterrani, sota el meu apartament, es va instal·lar una bomba per augmentar la pressió de l’aigua perquè arribés als pisos superiors. Després de la instal·lació a l'apartament va començar un brunzit, que sentim tant durant el dia, sobretot a la nit.

A la meva pregunta per què era impossible instal·lar-la en locals no residencials, es va donar la resposta que la bomba només s’instal·la a l’entrada de la canonada. Realment no hi ha altres opcions? Fixeu-vos, per exemple, als pisos superiors o, de nou, a una zona no residencial, que es troba literalment a 10-15 metres de l'entrada d'aquesta canonada.

Quines són les possibles solucions a aquest problema? Gràcies

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Amir Gumarov
    Expert

    Bon dia. Inna, no podeu fer res físicament aquí, ja que es tracta d’un soterrani, no de la vostra propietat personal i, més encara, no podeu tocar la bomba. Pots intentar la insonorització, però probablement no t’ajudarà en la teva situació.

    Però hi ha altres solucions força legítimes al problema.

    Per exemple, MUK 4.3.2194-07 "Control del soroll en zones residencials, en edificis residencials i locals públics”Indica que el nivell de soroll admissible en locals residencials durant el dia és de 55 dBA, i a la nit de 45 dBA. El SES sol realitzar les mesures, però, en general, es pot presentar una queixa a Rospotrebnadzor.

    Per sobrepassar aquesta norma, es pot imposar una multa administrativa als culpables o es pot emetre una advertència a funcionaris de 4.000 a 8.000 rubles, a funcionaris legals de 40.000 a 80.000 rubles. Quantitats no tan grans, però el soroll que hauran d’eliminar en cas contrari es convertirà en sistemàtiques. També hi ha un sistema de penalitzacions per soroll durant l’hora “tranquil·la”, a les diferents regions es tracta de períodes diferents, normalment 2 hores a la tarda i caps de setmana / festius (aquí sol ser al matí fins a les 10-11 hores). Cal especificar regionalment.

    Aquí teniu un altre document adequat que podeu presentar al Codi Penal - SP 30.13330.2012 "Abastament interior d'aigua i clavegueram dels edificis". Cito d’aquí:

    "7.3.3 Les instal·lacions de bombeig que subministren aigua als edificis per a propòsits de consum de begudes, d'incendis i de circulació haurien de ser, per regla general, ubicades en aquests edificis, així com a les instal·lacions d'unitats de calefacció, sales de caldera i sales de caldera, garantint estrictament nivells acústics acceptables als edificis. i vibracions, d’acord amb SanPiN 2.1.2.2645.

    7.3.5 Les instal·lacions de bombament ubicades en edificis residencials, organitzacions infantils o preescolars, hotels, sanatoris, hospitals, cases de descans han de reduir el soroll i les vibracions d’acord amb SanPiN 2.1.2.2645; CH 2,2.4 / 2.1.8.562; CH 2.2.4 / 2.1.8.566. "

    Per cert, les vibracions de l'estació de bombament poden perjudicar la integritat de l'estructura de l'edifici. Si l’estació s’instal·la amb violacions i per això s’incrementa el seu nivell de soroll, és en interès del Codi Penal corregir aquest moment el més aviat possible.