Com millorar el subministrament d’aigua a l’apartament del 4t pis?
Bona tarda Visc al 4t pis en un edifici residencial. A l’estiu pràcticament no hi ha aigua. L'accés a la canonada d'entrada és limitat (totes les canonades són parets i el comptador d'aigua s'amaga a la mina). Només resten fraus amb dispositius i grues.
Digueu-me, qui es va enfrontar a aquesta situació, com i amb quina ajuda pot millorar el subministrament d'aigua a l'apartament? Gràcies
Comentaris de visitants
Afegeix un comentari
Hola No heu especificat, només al vostre pis hi ha problemes o a tota la casa. Però com que teniu previst treure l’aigua amb dispositius, suposo que tot va.
1. Utilitzeu manòmetres per comprovar la seva pressió. Si no compleixen la normativa SNiP 2.04.02-84 “Subministrament d’aigua. Xarxes i instal·lacions externes ”, intenteu esbrinar als veïns els pisos de dalt (si el pis no és l’últim, no ho heu especificat) si tenen el mateix problema de pressió que el vostre. En teoria, si teniu una “infecció” col·lectiva, la seva pressió hauria de ser fins i tot inferior a la vostra.
Organitzeu-vos amb el Codi Penal per mesurar i mostrar-vos la pressió sobre els col·lectors de la mateixa mina. Si tot compleix els indicadors normatius, el veí de baix us robarà la pressió, intencionadament o no. Val la pena comprovar si té les canonades estretes. Si hi ha, negocia o resol la qüestió a través dels òrgans de govern.
Si el seu veí està bé i les canonades estan netes, però el Regne Unit disposa de canonades antigues amb bloqueigs, ruptures o algun altre problema que no els permeti complir les seves obligacions, amb un manòmetre de baixa pressió, utilitzeu el punt 2.
2. Qualsevol propietari del local en un edifici d'apartaments ha de conèixer els seus drets. En aquest cas, els vostres drets estan protegits. SNiP 2.04.02-84 “Subministrament d’aigua. Xarxes i instal·lacions externes ”, que afirma: "La capçalera lliure mínima a la xarxa d'abastament d'aigua d'un assentament amb un consum màxim d'aigua potable a l'entrada de l'edifici per sobre del sòl s'hauria de prendre amb un edifici d'una planta d'almenys 10 m, amb un nombre superior de pisos, 4 metres s'han d'afegir a cada pis. Notes: 1 "Durant hores de consum mínim d'aigua, la pressió a cada pis, excepte la primera, pot prendre's igual a 3 m, mentre que l'aigua s'ha de proporcionar als dipòsits d'emmagatzematge."
Si els serveis públics incompleixen les seves obligacions, val la pena castigar-les, només perquè en una qüestió més greu la seva profanat amenaça la vostra salut i fins i tot la vostra vida.
Què cal fer. Presenta una sol·licitud, preferentment per escrit, al Codi penal. Assegureu-vos que tingueu dues còpies, assegureu-ne les dues, deixeu-ne una. Han de mesurar la pressió de l’aigua amb un manòmetre, molt probablement al matí i al vespre. Assegureu-vos de copiar l’acte de verificació i conservar-ne una còpia. Després hi hauria d’haver alguns moviments per part seva, comprovant els motius de la falta de pressió i resolent el problema.
Si no es prenen mesures, contacteu de nou amb 2 còpies amb una reclamació dirigida al cap del vostre codi penal. Al cap de deu dies, a falta de reacció o efectivitat, reclameu davant la inspecció d’habitatge, la fiscalia o el Servei Federal de Supervisió de la Protecció dels Drets dels Consumidors amb totes les vostres còpies de sol·licituds i reclamacions. Guanya el tribunal si el Codi penal viola els teus drets.
3. Us podria aconsellar que instal·leu una bomba d’aigua amb coordinació, però, com ho veig, és una pràctica estúpida, ja que pràcticament no hi ha aigua. El sediment serà rellevant si l'aigua flueix amb una pressió baixa però estable.
Si els sòls són més alts o la vostra situació periòdicament empitjora i l’aigua pot desaparèixer completament periòdicament, la bomba no podrà funcionar de manera estable i suau, ja que no tindrà res a aspirar, tret d’aire i, molt probablement, es cremarà si no està equipada amb un apagat automàtic. A més, diguem que la bomba va arribar fins a vosaltres, però s’observa una situació tan trista a tota la casa. Aleshores, a causa de la vostra bomba, podeu degradar el subministrament d'aigua dels veïns.
Podeu instal·lar una estació de bombament amb una bombeta col·lectora (dipòsit de membrana hidroacumulant), però de nou als edificis d'apartaments, on tothom pateix una mica de "dolor", pot ser que aquest truc no funcioni. Per tant, deixem aquesta opció al recanvi.
4. Hi ha contenidors especials per a la recollida d’aigua. L’aigua es recollirà constantment en aquest dipòsit sota qualsevol pressió i la vàlvula flotant no permetrà desbordar-se. Però! Instal·lar aquest dipòsit en un apartament, fins i tot un mínim de 200 litres, és molt problemàtic, fins i tot al 4t pis.
L’única oportunitat raonable d’utilitzar aquesta opció en un apartament és instal·lar col·lectivament un dipòsit de gran capacitat a l’espai de la casa comuna a les golfes, extreure conclusions sobre tots els apartaments i instal·lar bombes als dispositius.
O també podeu muntar col·lectivament una potent estació de bombes d’acumuladors hidràulics amb un impressionant dipòsit al soterrani, prèviament s’havien fet càlculs del volum necessari per a tota la casa. Per descomptat, ambdues instal·lacions requereixen una coordinació amb els controls, en principi, així com una bomba personal, segons la seva potència.