Què cal fer si l’estació de bombament no s’atura quan s’aconsegueix la pressió desitjada?

Veniamin
1
la resposta
183
de visualització

Hola L'estació de bombes no s'atura, la pressió com s'esperava. Ja hem substituït el commutador de pressió per un de nou, que no ha servit per a res. Va substituir tot el possible ... Però tot i així, la pressió no s’atura. Com ser

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Nikolay Fedorenko
    Expert

    Si el motiu que no s’atura l’emissora no està en la ruptura del commutador de pressió, caldrà comprovar, identificar i corregir el següent:

    1. Cerqueu el lloc de despresurització del sistema (fuites ocultes d'aigua) i restauren l'estanquitat;
    2. Netegeu la vàlvula inversa; potser està obstruïda;
    3. Per obtenir i netejar el filtre instal·lat a l'entrada de l'estació;
    4. Comproveu si s’aspira aire a través del tub d’entrada i exclou aquesta possibilitat;
    5. Mesureu el valor de la tensió subministrada a l'estació i determineu l'estabilitat que és aquesta; potser la raó es troba precisament en l'alimentació;
    6. Obteniu l'expulsor i comproveu-ne si hi ha danys; potser val la pena substituir-lo;
    7. El motiu més increïble, però encara succeeix de vegades, és un rotor impulsor que caldrà substituir.

    Prova-ho. Val la pena trobar un mal funcionament i eliminar-lo, ja que s’haurà d’estabilitzar els treballs de l’estació de bombament. Si això - escriu, ho entendrem.