La caiguda de pressió després d’introduir-me al subministrament d’aigua, què he de fer?

Sergei
1
la resposta
191
vista

Necessiteu consell. Tenim un sistema sense sortida. Feia una inserció en el subministrament d'aigua superficial, mentre que una bomba normalment tirava. Van fer una altra branca: la pressió va caure. Van llançar la segona bomba, però no ha canviat res. Per què? I què fer?

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Nikolay Fedorenko
    Expert

    Bona tarda Malauradament, no heu especificat les característiques del sistema d’abastament d’aigua, les bombes i el lloc de la seva instal·lació.

    Si es selecciona correctament la potència de les bombes i es munten en els llocs adequats, podem suposar que quan es va iniciar l’aigua després de la reconstrucció, el lloc de l’intercal de les canonades metàl·liques estava obstruït amb trossos de rovell. Això sol succeir en sistemes de tija. Podeu netejar la canonada amb un cable.

    La pressió a les canonades de plàstic també es redueix sovint a causa d’una violació de la tecnologia de soldadura. En aquest cas, el diàmetre de la canonada disminueix i la seva producció disminueix en conseqüència.

    Un altre motiu: si teniu filtres de fang, és possible que estiguin bruts. El problema en aquest cas es solucionarà netejant o substituint completament els filtres.

Piscines

Bombes

Escalfament