Když zapnete vodní systém, ztlumte světlo v domě
Zdravím všechny. V venkovském domě je nainstalován kotel Galan, vodní nádrž Ariston a vodní čerpadlo Alco.
Před přechodem na Mosenergo (které se stalo součástí nové Moskvy) všechno fungovalo bez komentáře. Nyní, když zapnete kotel nebo nádrž, osvětlení prudce ztmavne a čerpadlo pracuje bez vypnutí. Přidělený výkon je 8 kW, kotel je 6 kW, nádrž je 2,5 kW. Nezapínáme to současně.
Co je třeba udělat, aby všechno fungovalo tak, jak má? Předem děkuji.
Komentáře návštěvníků
Přidejte komentář
„Příznaky“ jsou dost zvláštní. Vypadá to jako nízké napětí, ale není jasné, jak je to kvůli změně dodavatele elektřiny - zařízení zůstává stejné. A zahrnutí akumulačního ohřívače vody s výkonem 2,5 kW by teoreticky nemělo být promarněno.
Pro vyjasnění situace je nutné na začátku změřit vstupní napětí: poprvé bez zátěže, druhý - když osvětlení ztmavne. Podle GOST by vstupní napětí mělo být 230 V plus / mínus 10%. Pokud je nižší, je to důvod k reklamaci u společnosti zabývající se prodejem energie. Obecně to není neobvyklé v letních chatkách kvůli opotřebovaným a netechnickým sítím. Můžete čekat na odpověď na dlouhou dobu - síťovníci budou vinu všeho na interních sítích na vašich dáchách a na letní chatové družstvo - naopak, na rozvodnách a páteřních sítích.
Pokud je vstupní napětí normální, je možné, že kontakty na jističi vstupního obvodu jsou spáleny. Zkontrolujte jeho použitelnost nebo je vyměňte za novou. Toto není velmi pravděpodobné řešení, ale nelze jej vyloučit.
Aniž bychom se vzdali boje o dodávku elektřiny správné kvality, je možné tento problém vyřešit místně, i když je zde debata a soudní spory. Stačí dát stabilizátor s 10 kW (nebo tak). Protože problémem není impulzní šum, ale spíše dlouhodobý pokles napětí, můžete se vyhnout nejlevnější variantě s nízkou rychlostí - elektromechanickým nebo reléovým zařízením.
Dobré odpoledne, Victore. Změna dodavatele může jen vysvětlit „jev“.
Dovolte mi to vysvětlit: Mosenergo poté, co přijal tyto sítě, nařídil zkontrolovat sítě pro linkový personál.Pracovníci rozvodny, poté, co prozkoumali rozvodnu vaší letní chalupy, našli na transformátoru regulátor napětí přivedený do své extrémní polohy - odpovídá zvýšenému napětí. Jako takový byly ansapfy převedeny předchozím vlastníkem, aby se zajistilo přijatelné napětí ve vzdálených chatkách. Pokud si stěžujete, montéři dorazí vzduchem. Po zjištění relevantnosti vaší stížnosti požádají rozvodny, aby obnovily „status quo“ přepínače.
Budete dlouho čekat. Podívejte se, jestli je pod vchodem do venkovského domu uzemňovací smyčka. Pokud ne, připojte jej. Krok za krokem, jak to udělat dobře malované zde.
Je také vhodné hledat přítomnost opakovaného uzemnění nulového drátu na distribučním nadzemním vedení vaší letní chaty. Sjezdovky by měly být dodržovány v intervalech 200 metrů. Vyrábí se drátem D10 - připojí se k obrázku obecný obrázek (sestup dolního levého háčku by měl začínat drátem). Pokud neexistují žádné uzemňovací svahy, měl by být namontován majitelem nadzemního vedení.
Jedním z úkolů opakovaného uzemnění je „vrátit“ nulový potenciál na nulový vodič. Pokud je na trolejovém vedení fázová nerovnováha - nevyvážené zatížení -, uzemnění zachrání situaci „zvýšením napětí“. Nebudu popisovat teorii - pro nepřipraveného člověka to bude obtížné.
Je špatné, že jste nesplnili limit 8-kilowed - mezi uvedenými zařízeními není osvětlení, elektrický sporák, lednička nebo jiná obecně přijímaná zařízení. Nejste v sázce čaj?