Jak vybrat RCD a difavtomat v elektrické síti venkovského domu?
Ahoj. Prosím, pomozte mi pochopit současnou situaci (model). V mém venkovském domě je připojeno jednofázové napětí 220 voltů. Elektrikáři také připojili následující zařízení: vstupní automatický stroj, měřič, automatické stroje pro každý řádek s připojeným „UZM-51“.
Chci, pokud je to možné:
- Mezi vstupní stroj a čítač připojte (přidejte) druhý „UZM-51“ (v případě poruchy již připojené) a také připojte RCD před ohněm;
- Všechny stroje (kromě vstupního) by měly být nahrazeny difavtomaty s připojením již existujícího „UZM-51“, nebo může být lepší nechat stroje již připojené, to znamená, že je vše tak, jak je, ale připojit k nim další RCD před úrazem elektrickým proudem.
Která možnost je lepší (lepší) nevím. Pokud vím, je difavtomat automatický stroj + RCD v jednom zařízení? A prosím pomozte mi vyzvednout RCD a difavtomat podle typu a proudu (mA). Pokud je to možné, ukažte, prosím, schematicky, jak vše propojit. Předem děkuji za pomoc.
Komentáře návštěvníků
Přidejte komentář
Dobré odpoledne, Alexander.
Z prvního odstavce vaší otázky jsem si uvědomil, že po každém automatickém přepnutí odchozí linky byla připojena UZM-51.
Po prostudování PUE zjistíte, že obvykle není nutné instalovat RCD do odchozích vedení směřujících do stacionárních zařízení, lamp, světelných sítí. Zjistěte, proč to stavitelé udělali. Všiml jsem si, že by mohli projekt sledovat. Pokud tam nebyl, znamená to, že si účtovali cenu práce.
K této odpovědi připojuji typické schéma zapojení UZM-51, přečtěte si jej. Jak je z toho patrné, je RCD instalován mezi měřič a jističe výstupních vedení. Před měřidlem by měl být úvodní stroj. Pravidla nestanoví žádné další RCD.
Váš UZO slouží k odpojení sítě, když napětí klesne pod 160 V nebo překročí 280 V. Také chrání zařízení před přepětím způsobeným bleskovými výboji a jinými silnými vnějšími zátěžemi.
Nerozumím touze nahradit již nainstalované jističe za jiné - potřebuji motivaci, kterou jste nepředložili. Pokud jmenovité proudy strojů odpovídají přípustným proudům odchozích vodičů, není třeba nic měnit.
Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem je možné použít UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Pouze si musíte vybrat správné ampéry (25A - toto je příklad) - nepřenášíte zátěž své sítě.
Nevidím potřebu dát požární bezpečnost RCD spolu s „antiatraumatickým“ - to je můj názor. Dovolte mi vysvětlit: 30 miliampér bude fungovat a pokud je izolace vodičů přerušena proudem, který nezpůsobuje oheň, nebude dostatek energie.
Výběr RCD instalovaných v sérii je podrobně popsán zde v tomto článku.