Dobrý večer
Informace, které vás zajímají, se odrážejí v SP 42-103-2003 „Návrh a konstrukce plynovodů z polyethylenových trubek a rekonstrukce opotřebovaných plynovodů“. „Umístění ventilů na plynovody“ je odstavec 5.14, který stanoví, že nutnost a umístění uzavíracích ventilů by mělo být zajištěno na základě SNiP 42-01 a SP 42-101. V tomto případě lze použít kovové uzavírací ventily a polyetylenové kohouty.
Pomůže také druhý dokument - SP 62.13330.2011 * Rozvody plynu. Aktualizovaná verze SNiP 42-01-2002 (ve znění N 1, 2):
“5.1.7 * Uzavírací ventily (odpojovací zařízení) na plynovodech se doporučují k zajištění:
1. na hranici plynárenské distribuční sítě a spotřeby plynu;
”2. pro dělení plynovodů plynárenské distribuční sítě;
3. před samostatně stojícími budovami, rodinnými nebo blokovanými obytnými budovami;
4. zakázat stoupačky obytných budov bez ohledu na počet podlaží;
5. před venkovním plynem používajícím zařízením “atd. Viz dokument.
Postup vkládání je rovněž stanoven STO Gazprom 2-2.3-116-2007 z odstavce 9 „Vložení vývodu (smyčky, propojky) do plynovodu pod tlakem“:
“9.1 Vložte přes kulový ventil.
9.1.1. Reguluje případy klepání přes kulový ventil.
9.1.2 Typy vodorovných a svislých vložek, jakož i informace o tom, že na konci práce jsou kulové ventily ponechány jako lineární předřadník.”
Obecně by však měl být tento problém připsán přímo místní organizaci zajišťující zdroje, jakož i jakékoli jiné. Pokud projekt zahrnuje instalaci jakéhokoli vyztužení, mělo by to tak být. Vložení není prováděno spotřebitelem, ale podle GOST R 54983-2012, organizace, která vlastní nebo dohlíží na sítě, a určitě vědí, jak je tento proces prováděn v souladu s normami.