Je možné umístit koaxiální komín ve výšce 30 cm od země?
Ahoj Plánujeme propojit dvoupodlažní cihlový dům se suterénem s plynovodem. Vybrali jsme jednookruhový plynový kotel s uzavřenou spalovací komorou (kotel bude umístěn v suterénu). Při výběru komína došlo k potížím.
Chtěli bychom nainstalovat koaxiální potrubí, ale maximální vzdálenost podél vnější stěny domu od země k ose potrubí je 30 cm. Existují v této situaci nějaké způsoby, jak nainstalovat koaxiální potrubí? Nebo bychom měli zvážit jiné možnosti?
Komentáře návštěvníků
Přidejte komentář
Dobré odpoledne
Vaše otázka je poněkud komplikovaná a měla by být považována spíše za projekt, ale neposkytli jste nám ji. Současně je takové uspořádání komína v regulační dokumentaci pouze poradní povahy.
Takže, podle SP 42-101-2003 „Obecná ustanovení pro navrhování a konstrukci plynových distribučních systémů z kovových a polyethylenových trubek“„Otvory kouřovodů na fasádě obytné budovy během odstraňování spalin z topných zařízení na plyn, přes vnější stěnu bez instalace svislého kanálu, by měly být umístěny v souladu s instalačními pokyny pro zařízení využívající plyn výrobce, ale alespoň:
- 2,0 m od úrovně terénu;
- 0,5 m vodorovně od oken, dveří a otevřených větracích otvorů (mříží);
- 0,5 m nad horním okrajem oken, dveří a větracích mříží;
- 1,0 m svisle k oknu při umisťování otvorů pod nimi.
Uvedené vzdálenosti se nevztahují na okenní otvory plné skleněných tvárnic. Umístění kanálových otvorů na fasádě budov pod větrací mřížkou není dovoleno. Nejmenší vzdálenost mezi dvěma otvory kanálu na fasádě budovy by měla být vodorovná nejméně 1,0 ma svisle 2,0 m. “
Toto je aplikace PG 21 (poradenská, nezávazná). Obecně jsme dosud nevyvinuli řadu požadavků na koaxiální komínové systémy, existuje mnoho mezer. Na rozdíl od přísných vertikálních požadavků.
Mohu říci, že váš projekt bude pravděpodobně v zárodku omezen kvůli nedodržení požární bezpečnosti. Zde je nutné hledat regionálně a konzultovat s inženýry určité plynárenské ekonomiky.I když já osobně také nechápu, jak budete chránit komínovou plynovou trubku před smetím, mrazem, závěji, dětmi, domácími zvířaty a dalšími věcmi, 30 cm od země.
Budou také vyžadovány aerodynamické výpočty, mohou se také stát základem selhání. Ale tady jsem pro vás klidná, protože takové práce, jako je instalace plynového kotle, provádějí odborníci se schválením a schválením schématu, které vyvíjí také osoba s technickým zázemím.
Hlídala mě ještě jedna otázka. Podle projektové dokumentace existují otázky týkající se uspořádání kotelny, na které existují také určité požadavky. Velikost místnosti, přítomnost okna, i když mluvíme o suterénu (mimochodem, relativně nedávno to bylo dovoleno vybavit kotelny v prostorách tohoto typu). Ale opět je zde jen velmi málo informací. Měli byste jít do plynové ekonomiky v místě bydliště, s projektovou dokumentací domu a přibližným plánem kotelny, výstupu z komína, konzultovat.