Ve většině topných okruhů je ukázáno, že vstup do radiátoru je na vrcholu radiátoru a výstup je na druhé straně (jako je Leningrad zespodu). Ale viděl jsem další schéma - velmi vzácné, ale které mi připadalo velmi zajímavé. Jmenovitě - vstup do spodní části radiátoru a výstup do horní části na druhé straně. Zdálo se mi, že v tomto schématu funguje několik fyzických vlastností:

  1. Horká voda vytlačuje studenou vodu.
  2. Přívod vody zespodu vytlačuje vzduch.

Povězte mi, existuje nějaká výhodnost a zkušenosti s uplatňováním takového systému? Opravdu bych to ocenil.

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Dobré odpoledne, Andrey.

    Se vší úctou zaměňujete možnosti připojení radiátorů s topným okruhem. Leningradka není principem připojení radiátorů, nýbrž jednovrstvým topným systémem. Na obrázku, který jste připojili k systému dvou trubek, si pro přehlednost prohlédněte schéma 1 a porovnejte je.

    Pokud dáváte pozor, vaše zpětné potrubí jde do samostatného stoupacího potrubí a v Leningradu je přívodní / zpětné potrubí připojeno k jedné trubce. Chladivo proudí z jednoho radiátoru do druhého a tak dále, dokud se znovu nevrátí do kotle.

    Vámi navržený systém vytápění je považován za účinnější. To vám umožní upravit teplotní režim každého jednotlivého radiátoru na rozdíl od jednoho trubice. V zájmu objektivnosti je třeba poznamenat: jednovrstvý trubice lze také upravit pomocí obtokového zařízení. Při volbě systému vytápění pro domácnost je důležité vzít v úvahu plochu jednoho patra, protože jedno trubka by neměla přesáhnout 100 m2.

    Vracíme se k schématu 1 a jasně vidíme nedostatky. Radiátory 1-3 budou vždy ohnivé, 4-6 optimální teploty, ale 7-8 nejchladnější. Výsledkem je, že k udržení pohodlných podmínek v místnostech s radiátory 7-8 je nutné zapnout kotel na vyšší výkon, avšak v místnostech s radiátory 1-3 bude tak horké, že budete muset otevírat okna. Racionálnost spotřeby plynu není na nejvyšší úrovni.
    Nyní pojďme na připojení radiátorů.

    Tomu principu úplně nerozumíš. Ohřívací voda se rozšiřuje, což vede k jejímu pohybu potrubím, chladicí voda následuje zpět do kotle a výsledkem je přirozená cirkulace.Správně reprodukovat zákon, pouze v praxi, naopak. V každém případě vzduch stoupá, bez ohledu na to, jak jsou radiátory připojeny. Proto jsou kohouty pro plevele vždy nainstalovány v levém horním nebo pravém rohu baterie.

    Pokud jde o účinnost radiátorů, v závislosti na jejich připojení. Základní rozdělení na dva typy: jednosměrné (schéma 2) a obousměrné připojení (schéma 3). Jak vidíte, účinnost navrhovaného připojení je 80%. Maximálně 100% jen s podobnou možností pouze přesně naopak.

    V důsledku toho. Topný systém ve vašem obvodu je správný a připojení radiátorů není vybráno nejoptimálnější.