Co mám dělat, když dojde k poklesu tlaku po přívodu vody?

Sergei
1
odpověď
191
pohled

Potřebujete radu. Máme slepý systém. Vyrobil vložku na přívod povrchové vody, zatímco jedno čerpadlo normálně vytáhlo. Udělali další větev - tlak klesl. Spustili druhé čerpadlo, ale nic se nezměnilo. Proč? A co dělat?

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Nikolay Fedorenko
    Expert

    Dobré odpoledne Bohužel jste neuvedli vlastnosti vodovodního systému, čerpadel a místo jejich instalace.

    Pokud je kapacita čerpadel zvolena správně a jsou namontována na správných místech, můžeme předpokládat, že když byla voda spuštěna po rekonstrukci, bylo místo vložky v kovových trubkách zaneseno kousky rzi. To se často děje v stub systémech. Potrubí můžete vyčistit pomocí kabelu.

    Tlak v plastových trubkách je také často snížen v důsledku porušení technologie pájení. V tomto případě se průměr trubky zmenší a její průchod se odpovídajícím způsobem sníží.

    Další důvod: pokud máte blátové filtry, je možné, že jsou špinavé. Problém v tomto případě bude vyřešen vyčištěním nebo úplnou výměnou filtrů.

Přidejte komentář

Bazény

Čerpadla

Oteplování