Hilsen alle. Der er installeret en Galan-kedel, en Ariston-vandtank og en Alco-vandpumpe i landstedet.

Før vi skiftede til Mosenergo (som blev en del af det nye Moskva), fungerede alt uden kommentarer. Når du tænder for kedlen eller tanken, dæmpes belysningen kraftigt, og pumpen fungerer uden at lukke ned. Den tildelte effekt er 8 kW, kedlen er 6 kW, tanken er 2,5 kW. Vi tænder ikke for det på samme tid.

Hvad skal der gøres, så alt fungerer som det skal? På forhånd tak.

Besøgende kommentarer
  1. ekspert
    Vasily Borutsky
    ekspert

    "Symptomerne" er temmelig mærkelig. Det ligner en lavspænding, men det er ikke klart, hvordan det skyldes en ændring i elleverandøren - udstyret forbliver det samme. Og medtagelsen af ​​en opvarmningsvarmer med en effekt på 2,5 kW, i teorien, bør ikke være så ødelagte.

    For at afklare situationen er det nødvendigt for en start at måle indgangsspændingen: første gang uden belastning, den anden - når belysningen dæmpes. Ifølge GOST skal indgangsspændingen være 230 V plus / minus 10%. Hvis det er lavere, er dette en grund til at klage til energisalgsselskabet. Generelt er dette ikke ualmindeligt i sommerhuse på grund af nedslidte og ikke-tekniske netværk. Du kan vente på et svar i lang tid - netværkere bebrejder alting på interne netværk på dine dachas, og et sommersamarbejde - tværtimod, på en understation- og rygradsnetværk.

    Hvis indgangsspændingen er normal, er det muligt, at kontakterne ved indgangsafbryderen brændes. Kontroller dens brugbarhed, eller udskift med en ny. Dette er ikke en meget sandsynlig mulighed, men det kan ikke udelukkes.

    Uden at opgive kampen for levering af elektricitet af korrekt kvalitet er det muligt, mens der er debat og retssager, at løse problemet lokalt. Bare sæt en stabilisator med 10 kW (eller deromkring). Da problemet ikke er impulsstøj, men snarere et langvarigt spændingsfald, kan du komme forbi den billigste mulighed med lav hastighed - en elektromekanisk eller relæenhed.

  2. ekspert
    Amir Gumarov
    ekspert

    God eftermiddag, Victor. Et skift af leverandør kan bare forklare ”fænomenet”.

    Lad mig forklare: Mosenergo, efter at have accepteret netværkene, beordrede at inspicere netværkene for linjepersonale.Efterhåndsarbejderne, der har undersøgt transformatorstationen i dit sommerhus, fandt på transformeren en spændingsregulator bragt til sin ekstreme position - det svarer til en øget spænding. Som sådan blev ansapfsene overført af den forrige ejer for at sikre acceptabel spænding i de fjerntliggende hytter. Hvis du klager, vil montørerne ankomme over luften. Når de har konstateret relevansen af ​​din klage, vil de bede stationerne om at gendanne “status quo” for switch.

    Du venter længe. Se om der er en jordsløjfe under indgangen til dit landsted. Hvis ikke, skal du montere den. Trin for trin hvordan man gør det godt malet her.

    Det anbefales også at se efter tilstedeværelsen af ​​gentagen jordforbindelse af nultråden på fordelingsledningerne i dit landsted. Jordhældninger skal følges med 200 meters intervaller. De er lavet af trådstang D10 - knyttet det generelle billede til kommentaren (nedstigningen af ​​den nederste venstre krog skal starte med en ledning). Hvis der ikke er jordforbindelse, skal de monteres af ejeren af ​​luftledningen.

    En af opgaverne ved gentagen jordforbindelse er at ”returnere” nulpotentialet til nultråden. Hvis der er en faseubalance på luftledningen - en ubalanceret belastning - redder jordforholdet situationen ved at "hæve spændingen." Jeg vil ikke beskrive teorien - for en uforberedt person vil det være vanskeligt.

    Det er dårligt, at du ikke overholdt grænsen på 8 kilow - blandt det anførte udstyr er der ingen belysning, en elektrisk komfur, et køleskab eller andre almindeligt accepterede enheder. Du laver ikke mad på staven?