Hvordan vælger man en RCD og en difavtomat i det elektriske netværk i et landsted?
Hej Hjælp mig med at forstå den aktuelle situation (mønster). I mit landsted er der tilsluttet en enfasespænding på 220 volt. Elektrikere tilsluttede også følgende udstyr: automatisk indgangsmaskine, måler, automatiske maskiner til hver linje med “UZM-51” tilsluttet dem.
Jeg vil, hvis det er muligt:
- Mellem inputmaskinen og tælleren skal du tilslutte (tilføje) den anden "UZM-51" (i tilfælde af en allerede tilsluttet afbrydelse), og tilslut RCD'en fra ilden;
- Alle maskiner (undtagen inputen) skal udskiftes med difavtomats med forbindelsen til den allerede eksisterende “UZM-51”, eller det kan være bedre at lade maskinerne allerede være tilsluttet, det vil sige alt er som det er, men tilslut RCD'er fra elektrisk stød til dem.
Hvilken mulighed der er at foretrække (bedre) ved jeg ikke. Så vidt jeg forstår, er difavtomat en automatisk maskine + RCD i en enhed? Og hjælp mig med at hente RCD og difavtomat efter type og strøm (mA). Vis om muligt skematisk, hvordan du forbinder alt dette. På forhånd tak for din hjælp.
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
God eftermiddag Alexander.
Fra det første afsnit i dit spørgsmål indså jeg, at efter hver automatisk afbryder på den udgående linje UZM-51 var monteret.
Når du har studeret PUE, vil du opdage, at det normalt ikke er nødvendigt at installere RCD'er i de udgående linjer, der går til stationære enheder, lamper, lysnet. Find ud af, hvorfor bygherrer gjorde dette. De bemærker, at jeg kunne følge projektet. Hvis der ikke var en, betyder det, at de opkræver prisen på arbejde.
Jeg vedhæfter et typisk UZM-51-tilslutningsdiagram på billedet til dette svar, læs det. Som det kan ses af det, installeres RCD'en mellem måleren og afbryderne på de udgående linjer. En introduktionsmaskine skal være foran måleren. Der er ikke fastsat nogen anden RCD i reglerne.
Din UZO tjener til at afbryde forbindelsen til netværket, når spændingen falder under 160 V eller overstiger 280 V. Den beskytter også udstyret mod spændingsstød forårsaget af lynudladninger og andre kraftige eksterne belastninger.
Jeg forstår ikke ønsket om at udskifte de allerede installerede strømafbrydere med andre - jeg har brug for en motivation, som du ikke har fremsat. Hvis maskinens nominelle strømme svarer til de tilladte strømme for de udgående ledere, behøver intet at ændres.
For at beskytte mod elektrisk stød er det muligt at bruge UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Kun du skal vælge de rigtige ampere (25A - dette er et eksempel) - du medbringer ikke dit netværks belastning.
Jeg ser ikke behovet for at sætte en brandsikkerheds-RCD sammen med ”antitraumatisk” - det er min mening. Lad mig forklare: en 30-milliampere fungerer, og hvis isoleringen af ledningerne brydes af en strøm, der ikke forårsager brand, vil der ikke være nok strøm.
Valget af RCD'er installeret i serie er detaljeret beskrevet her i denne artikel.