Sådan rettes en fejl i en gaskedel med vægge?

Eugene
1
svaret
139
Besøg

God dag! Gasvægskedlen slukker. Ventilationskanalen er ren. Der er ingen forhindringer for skorstenen på taget. Et visir blev hævet over skorstenen, men gav ikke noget resultat. Hvad kan du ellers prøve? På forhånd tak.

Besøgende kommentarer
  1. ekspert
    Alexey Dedyulin
    ekspert

    God eftermiddag, Eugene. At dømme efter ovenstående har du omvendt skorstensudkast. Skade på kedlen er udelukket.

    Jeg tilbyder tre muligheder.

    1. Forøg længden på ventilationskanalen. En enkel, men effektiv løsning.
    2. Installer afbøjningen.

    De første og anden indstillinger kan anvendes omfattende. Jeg er sikker på, at problemet vil lukke. Kun hvis ikke den tredje mulighed ...

    3. Skorstene kontrollerer kanalens renhed ved at kigge i spejlet, se en klar himmel og konkludere, at alt er i orden. Imidlertid kan din kanalintegritet blive kompromitteret, og denne metode registrerer ikke dette. Derfor skal du se kanalen fuldt ud. Kontroller fra indersiden af ​​huset, gå op på loftet, inspicér alt omhyggeligt.

    Hvis du ikke finder en synshandicap, skal du udføre den første og anden mulighed. Hvis problemet stadig er - se efter specialister med et videokamera, indstil problemstedet.

Tilføj en kommentar