Hvordan slipper man af med støj fra pumpen for at øge vandtrykket i kælderen?
God eftermiddag I en bygning med flere lejligheder (16 etager) i kælderen, under min lejlighed, blev der installeret en pumpe til at øge vandtrykket, så det nåede de øverste etager. Efter installationen i lejligheden begyndte et brummer, som vi hører både om dagen og især om natten.
Til mit spørgsmål, hvorfor det var umuligt at installere det i ikke-private lokaler, blev svaret givet, at pumpen kun er installeret ved rørets indløb. Er der virkelig ingen andre muligheder? Indstil f.eks. På de øverste etager eller igen under et ikke-beboelsesområde, bogstaveligt talt 10-15 meter fra indgangen til dette rør.
Hvad er de mulige løsninger på dette problem? Tak
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
God dag. Inna, du kan ikke gøre noget fysisk her, da dette er en kælder, ikke din personlige ejendom, og endnu mere kan du ikke røre ved pumpen. Du kan prøve lydisolering, men det hjælper sandsynligvis ikke i din situation.
Men der er andre, ganske legitime løsninger på problemet.
For eksempel MUK 4.3.2194-07 “Støjkontrol i boligområder, i boliger og offentlige bygninger og lokaler”Anfører, at det tilladte støjniveau i boliglokaler i løbet af dagen er 55 dBA og om natten 45 dBA. Målinger udføres normalt af SES, men generelt kan en klage indgives til Rospotrebnadzor.
For at overskride denne norm kan der pålægges en skyldig administrativ bøde, eller der kan udstedes en advarsel til embedsmænd fra 4.000 til 8.000 rubler, til juridiske embedsmænd fra 40.000 til 80.000 rubler. Ikke så store mængder, men den støj, de bliver nødt til at fjerne, ellers bliver de systematiske. Der er også et system med sanktioner for støj i den "stille time", i forskellige regioner er dette forskellige perioder, normalt 2 timer om eftermiddagen og i weekender / helligdage (her er det normalt morgen indtil 10-11). Det er nødvendigt at specificere regionalt.
Her er et andet passende dokument, som du kan præsentere for straffeloven - SP 30.13330.2012 “Intern vandforsyning og kloakering af bygninger”. Jeg citerer derfra:
7.3.3 Pumpeanlæg, der leverer vand til bygninger til drikke-, brand- og cirkulationsformål, skal som regel være placeret i disse bygninger såvel som i lokalerne til opvarmningsenheder, kedelrum og kedelrum, hvilket strengt skal sikre et acceptabelt støjniveau i bygninger og vibrationer i henhold til SanPiN 2.1.2.2645.
7.3.5 Pumpeenheder placeret i boligbygninger, børne- eller børnehaveorganisationer, hoteller, sanatorier, hospitaler, rastehuse skal give støj og vibrationsreduktion i henhold til SanPiN 2.1.2.2645; CH 2.2.4 / 2.1.8.562; CH 2.2.4 / 2.1.8.566. ”
Forresten, vibrationer fra pumpestationen kan skade bygningskonstruktionens integritet. Hvis stationen er installeret med overtrædelser, og på grund af dette øges støjniveauet, er det i straffelovens interesse at korrigere dette øjeblik så hurtigt som muligt.