Hvad hvis input til batteriet er nedenfra og output ovenfra?
I de fleste varmekredse vises det, at indgangen til radiatoren er øverst på radiatoren, og udgangen er på den anden side (såsom en Leningrad fra bunden). Men jeg så et andet skema - meget sjældent, men som syntes meget interessant for mig. Nemlig - indgangen til den nederste del af radiatoren, og udgangen til den øverste på den anden side. Det syntes for mig, at i dette skema fungerer flere fysiske egenskaber:
- Varmt vand fortrænger koldt vand.
- Vandforsyning nedenunder fortrænger luft.
Sig mig, er der nogen hensigtsmæssighed og erfaring med at anvende en sådan ordning? Jeg vil virkelig sætte pris på det.
Vedhæftede billeder:
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
God eftermiddag, Andrey.
Med al respekt, forveksler du mulighederne for at forbinde radiatorer med et varmekredsløb. Leningradka er ikke princippet om tilslutning af radiatorer, men et en-rørs varmesystem. I figuren, som du har knyttet til to-rørssystemet, skal du for klarhed se på skema 1 og sammenligne dem.
Hvis du er opmærksom, går dit returrør i en separat stigerør, og i Leningrad er tilførsels- / returledningen bundet til et rør. Kølevæsken strømmer fra en radiator til en anden, og så videre, indtil den vender tilbage til kedlen igen.
Det foreslåede varmesystem betragtes som mere effektivt. Det giver dig mulighed for at justere temperaturen på hver enkelt radiator i modsætning til en enkelt-rør. Af hensyn til objektiviteten er det værd at bemærke: enkeltrøret kan også justeres ved hjælp af en bypass-enhed. Når du vælger et boligvarmeanlæg, er det vigtigt at overveje arealet på en etage, for et en-rør bør ikke overstige 100 m2.
Vi vender tilbage til skema 1 og ser tydeligt manglerne. Radiatorer 1-3 vil altid være fyrige, 4-6 optimale temperaturer, men 7-8 de koldeste. Som et resultat er det nødvendigt at tænde kedlen med en højere effekt for at opretholde komfortable forhold i værelser med radiatorer 7-8, men i værelser med radiatorer 1-3 vil det være så varmt, at du skal åbne vinduerne. Rationaliteten i gasforbruget er ikke på det højeste niveau.
Lad os nu gå videre til at forbinde radiatorerne.
Du forstår ikke helt princippet. Opvarmet vand udvides, hvilket fører til dets bevægelse gennem rørene, kølevand ved tyngdekraft følger tilbage til kedlen, hvilket resulterer i en naturlig cirkulation.Gengive loven korrekt, kun anvendt i praksis, tværtimod. Under alle omstændigheder stiger luften, uanset hvordan radiatorerne er forbundet. Derfor monteres vandhaner til luft ukrudt altid i øverste venstre eller højre hjørne af batteriet.
Hvad angår effektiviteten af radiatorer, afhængigt af deres forbindelse. Grundlæggende opdelt i to typer: envejs (skema 2) og tovejsforbindelse (skema 3). Som du kan se, er effektiviteten af din foreslåede forbindelse 80%. Det maksimale 100% bare med en lignende mulighed, netop det modsatte.
Som et resultat. Varmesystemet i dit kredsløb er korrekt, og tilslutningen af radiatorer er ikke valgt det mest optimale.