Ventilatoren i Polaris split-systemet slukkes, hvad kunne det være?

Alexander
1
svaret
226
Besøg

Det splittede system kaldes POLARIS, det er omkring 5 år gammelt. I begyndelsen af ​​den varme sæson blev den renset og tryk kontrolleret.

En funktionsfejl blev imidlertid afsløret: under drift, efter temmelig lang tid, slukkes ventilatoren, og kompressoren fortsætter med at arbejde med stigende støj. Desuden, jo lavere T, jo hurtigere sker dette! Spørgsmålet er - fungerer kompressorens nedlukningsrelæ ikke, eller fungerer ventilatorens termiske sikring? Normal driftstid er ikke nok til at køle rummet helt ned.

Besøgende kommentarer
  1. ekspert
    Alexey Dedyulin
    ekspert

    Velkommen!

    Kontroller først indstillingerne, måske har du selv indstillet en driftsmåde, hvor ventilatoren slukker. For eksempel, i ”Sleep” -tilstand, slukkes ventilatoren efter 6 timer efter starten af ​​klimaanlægget, i ”Dry” -tilstand - efter 1-2 timer. Den bedste mulighed er at nulstille alle opdelte systemindstillinger til fabriksindstillinger. For alle POLARIS-modeller gøres det på samme måde: ved at trykke på Reset-knappen på fjernbetjeningen.

    Hvis problemet fortsætter efter en genstart, kan der være flere årsager til denne opførsel af klimaanlægget:

    1. Ustabil drift af temperatursensoren. Det delte systemstyreenhed modtager ikke omgivelsestemperaturdata fra sensoren, og det slukker derfor blæseren. Det er vanskeligt at nøjagtigt opdage en sådan fejlfunktion: med en ikke-fungerende sensor slukker ventilatoren efter 1-2 minutter efter tænding af enheden, og din nedlukning sker efter lang tid, dvs. sensoren fungerer dybest set.

    2. Problemer med kontrolenheden. Jeg vil ikke forstyrre dig, men de symptomer, du beskriver, er iboende i denne særlige sammenbrud. Hvis kontrolenheden fungerer korrekt, synes airconditionanlægget at fungere, men det opfører sig underligt: ​​blæseren slås til / fra, kompressorbeskyttelse er aktiveret, indikatorerne blinker osv. Du kan diagnosticere en sammenbrud ved at kontrollere alle “spor” på chippen. Hvis der opdages en fejl, udføres en blinkende eller en komplet udskiftning af kontrolenheden.

    Under alle omstændigheder er dine antagelser om et relæ, der ikke fungerer i kompressoren, eller en termisk sikring af ventilatoren, ikke årsagerne, men konsekvenserne af fejlfunktionen.