Schwaches Licht im Haus, wenn Sie das Wassersystem einschalten

Victor
2
die Antwort
267
Ansichten

Grüße an alle. Im Landhaus sind ein Galan-Kessel, ein Ariston-Wassertank und eine Alco-Wasserpumpe installiert.

Vor dem Wechsel zu Mosenergo (das Teil des neuen Moskau wurde) funktionierte alles kommentarlos. Wenn Sie jetzt den Kessel oder Tank einschalten, wird die Beleuchtung stark gedimmt und die Pumpe arbeitet ohne Abschalten. Die zugewiesene Leistung beträgt 8 kW, der Kessel 6 kW, der Tank 2,5 kW. Wir schalten es nicht gleichzeitig ein.

Was muss getan werden, damit alles so funktioniert, wie es sollte? Vielen Dank im Voraus.

Besucherkommentare
  1. Experte
    Wassili Borutsky
    Experte

    Die "Symptome" sind ziemlich seltsam. Es sieht aus wie eine Niederspannung, aber es ist nicht klar, wie dies auf einen Wechsel des Stromversorgers zurückzuführen ist - die Ausstattung bleibt gleich. Und der Einbau eines Warmwasserbereiters mit einer Leistung von 2,5 kW sollte theoretisch nicht so verschwendet werden.

    Um die Situation zu klären, muss zunächst die Eingangsspannung gemessen werden: das erste Mal ohne Last, das zweite Mal - wenn die Beleuchtung gedimmt ist. Laut GOST sollte die Eingangsspannung 230 V plus / minus 10% betragen. Wenn niedriger, ist dies ein Grund für eine Beschwerde bei der Energievertriebsgesellschaft. Im Allgemeinen ist dies in Sommerhäusern aufgrund abgenutzter und nicht technischer Netzwerke nicht ungewöhnlich. Sie können lange auf eine Antwort warten - Netzwerker geben internen Daten an Ihren Datschen und einer Sommerhausgenossenschaft die Schuld - im Gegenteil an einem Umspannwerk und Backbone-Netzwerken.

    Wenn die Eingangsspannung normal ist, sind möglicherweise die Kontakte am Eingangsleistungsschalter durchgebrannt. Überprüfen Sie die Wartungsfreundlichkeit oder ersetzen Sie sie durch eine neue. Dies ist keine sehr wahrscheinliche Option, kann aber nicht ausgeschlossen werden.

    Ohne den Kampf um die Versorgung mit Strom von angemessener Qualität aufzugeben, ist es möglich, das Problem vor Ort zu lösen, während es Debatten und Rechtsstreitigkeiten gibt. Setzen Sie einfach einen Stabilisator mit 10 kW (oder so). Da das Problem nicht das Impulsrauschen ist, sondern ein langfristiger Spannungsabfall, können Sie mit der billigsten Option mit niedriger Geschwindigkeit auskommen - einem elektromechanischen oder Relaisgerät.

  2. Experte
    Amir Gumarov
    Experte

    Guten Tag, Victor. Ein Lieferantenwechsel kann nur das „Phänomen“ erklären.

    Lassen Sie mich erklären: Nachdem Mosenergo die Netze akzeptiert hatte, befahl er, die Netze auf Linienpersonal zu untersuchen.Die Mitarbeiter des Umspannwerks, die das Umspannwerk Ihres Sommerhauses untersucht hatten, fanden am Transformator einen Spannungsregler, der in seine äußerste Position gebracht wurde - dies entspricht einer erhöhten Spannung. Daher wurden die Ansapfs vom Vorbesitzer übertragen, um eine akzeptable Spannung in den abgelegenen Häusern sicherzustellen. Wenn Sie sich beschweren, werden die Monteure über Funk ankommen. Nachdem die Relevanz Ihrer Beschwerde festgestellt wurde, werden die Umspannwerke aufgefordert, den „Status Quo“ des Switch wiederherzustellen.

    Sie werden lange warten. Überprüfen Sie, ob sich unter dem Eingang Ihres Landhauses eine Erdschleife befindet. Wenn nicht, montieren Sie es. Schritt für Schritt, wie es geht hier gut gemalt.

    Es ist auch ratsam, auf das Vorhandensein einer wiederholten Erdung des Nulldrahtes an der Freileitung Ihres Sommerhauses zu achten. Bodenneigungen sollten in Abständen von 200 Metern verfolgt werden. Sie werden mit Draht D10 hergestellt - das allgemeine Bild ist dem Kommentar beigefügt (der Abstieg des unteren linken Hakens sollte mit einem Draht beginnen). Wenn keine Erdungshänge vorhanden sind, sollten diese vom Eigentümer der Freileitung montiert werden.

    Eine der Aufgaben der wiederholten Erdung besteht darin, das Nullpotential an den Nulldraht zurückzugeben. Wenn an der Freileitung ein Phasenungleichgewicht vorliegt - eine unsymmetrische Last -, rettet die Erdung die Situation durch "Erhöhen der Spannung". Ich werde die Theorie nicht beschreiben - für eine unvorbereitete Person wird es schwierig sein.

    Es ist schlimm, dass Sie die 8-Kilow-Grenze nicht eingehalten haben - unter den aufgeführten Geräten gibt es keine Beleuchtung, keinen Elektroherd, keinen Kühlschrank oder andere allgemein akzeptierte Geräte. Sie kochen keinen Tee auf dem Spiel?

    Beigefügte Fotos:

Pools

Pumpen

Erwärmung