Muss ich beim Abzapfen einer Gasleitung Wasserhähne installieren?

Tamara
1
die Antwort
229
Ansichten

Hallo! Ich interessiere mich für ein Regulierungsdokument für die Auslegung von Gaspipelines, in dem Informationen enthalten sind, dass beim Anzapfen einer Gaspipeline Krane installiert werden müssen. Kann ich einen Link zu einem Absatz eines Regulierungsdokuments erstellen? Vielen Dank im Voraus.

Besucherkommentare
  1. Experte
    Evgenia Kravchenko
    Experte

    Guten Abend.

    Die Informationen, an denen Sie interessiert sind, spiegeln sich in SP 42-103-2003 „Entwurf und Bau von Gasleitungen aus Polyethylenrohren und Rekonstruktion verschlissener Gasleitungen“ wider. „Platzierung von Ventilen an Gasleitungen“ ist Absatz 5.14, in dem festgelegt ist, dass die Notwendigkeit und Position von Absperrventilen auf der Grundlage von SNiP 42-01 und SP 42-101 angegeben werden sollte. In diesem Fall können Metallabsperrventile und Polyethylenhähne verwendet werden.

    Ein zweites Dokument wird ebenfalls helfen - SP 62.13330.2011 * Gasverteilungssysteme. Aktualisierte Version von SNiP 42-01-2002 (geändert durch N 1, 2):

    5.1.7 * Absperrventile (Trennvorrichtung) an Gasleitungen werden empfohlen, um Folgendes bereitzustellen:

    1. an der Grenze des Gasverteilungsnetzes und des Gasverbrauchs;
    2. zum Trennen von Gaspipelines eines Gasverteilungsnetzes;
    3. vor freistehenden Gebäuden, Einfamilienhäusern oder blockierten Wohngebäuden;
    4. die Steigleitungen von Wohngebäuden unabhängig von der Anzahl der Stockwerke zu deaktivieren;
    5. vor gasbetriebenen Außengeräten “usw. siehe Dokument.

    Das Einführverfahren wird von STO Gazprom 2-2.3-116-2007 aus Absatz 9 „Einsetzen des Auslasses (Schleife, Jumper) in die unter Druck stehende Gasleitung“ festgelegt:

    9.1 Durch den Kugelhahn einsetzen.
    9.1.1. Reguliert die Gewindeschneidinstanzen über einen Kugelhahn.
    9.1.2 Arten von horizontalen und vertikalen Einsätzen sowie Informationen, die am Ende der Arbeit Kugelhähne als lineares Vorschaltgerät belassen.

    Im Allgemeinen sollte dieses Problem jedoch direkt der lokalen Organisation, die Ressourcen liefert, sowie jeder anderen Organisation zugeschrieben werden. Wenn das Projekt die Installation einer Bewehrung beinhaltet, sollte dies der Fall sein. Das Einfügen erfolgt nicht durch den Verbraucher, sondern gemäß GOST R 54983-2012, der Organisation, die die Netzwerke besitzt oder überwacht, und sie wissen mit Sicherheit, wie dieser Prozess gemäß den Standards durchgeführt wird.

Pools