Guten Tag. Seit drei Jahren sind wir an Gas angeschlossen. Als der Kessel installiert wurde, war mein Mann beim Starten nicht zu Hause, und ich bemerkte nicht, dass der Druck auf den Sensor springt - der Pfeil zuckt jedes Mal, wenn der Kessel eingeschaltet wird. Fügen Sie dem System und allem Wasser hinzu.

Uns wurde gesagt, dass dies nicht richtig ist, wir müssen MIT spülen. Zweimal unter Druck gewaschen. Der Druckabfall hörte nicht auf. Wenn der Kessel ausgeschaltet ist, kann der Druck auf Null fallen. Wenn heißes Wasser eingeschaltet wird, zuckt der Pfeil.

Sie setzen einen Ausgleichsbehälter mit einer Membran ein - die Situation ändert sich nicht. Manchmal gibt der Kessel den Fehler aus, dass nicht genügend Wasser in der Pumpe ist. Wir pumpen es. Aber wohin geht das Wasser, wenn es nirgendwo ausläuft? Alles geprüft - keine Lecks. Wir wissen nicht, was wir mit diesem Druck anfangen sollen ...

Besucherkommentare
  1. Experte
    Alexey Dedyulin
    Experte

    Hallo Svetlana. Versuchen wir, diese schwierige Situation zu verstehen. Die Gründe für den Druckabfall im CO eines Gaskessels können vielfältig sein, ich werde mit den einfachsten beginnen:

    1. Trite, aber es kann sein, dass das Kühlmittelauslassventil einfach nicht fest geschlossen ist. Wenn dies behoben ist, ist das Problem behoben.

    2. Leck im CO-System. Sie müssen alle Verbindungen sorgfältig prüfen. Überprüfen Sie auch den Wärmetauscher im Kessel sorgfältig. Er kann Mikrorisse enthalten, die dieses Problem verursachen.

    3. Die Ursache für einen konstanten CO-Druckabfall können Flugstaus sein.

    4. Wenn keiner der Punkte zur Lösung des Problems beigetragen hat, muss die Automatisierung des Gaskessels überprüft werden. Möglicherweise liegt ein Herstellungsfehler vor.

    Im letzteren Fall müssen Sie einen qualifizierten Spezialisten für Diagnose- und Reparaturarbeiten anrufen.