Wie kann man das Geräusch der Pumpe loswerden, um den Wasserdruck im Keller zu erhöhen?
Guten Tag. In einem Mehrfamilienhaus (16 Stockwerke) im Keller unter meiner Wohnung wurde eine Pumpe installiert, um den Wasserdruck so zu erhöhen, dass er in die oberen Stockwerke gelangt. Nach der Installation in der Wohnung begann ein Summen, das wir sowohl tagsüber als auch besonders nachts hören.
Auf meine Frage, warum es unmöglich war, es unter Nichtwohngebäuden zu installieren, wurde die Antwort gegeben, dass die Pumpe nur am Einlass des Rohrs installiert wird. Gibt es wirklich keine anderen Möglichkeiten? Zum Beispiel in den oberen Etagen oder wieder unter einem Nichtwohngebiet, buchstäblich 10-15 Meter vom Eingang dieser Leitung entfernt.
Was sind die möglichen Lösungen für dieses Problem? Danke.
Besucherkommentare
Kommentar hinzufügen
Guten Tag. Inna, Sie können hier physisch nichts tun, da dies ein Keller ist, nicht Ihr persönliches Eigentum, und vor allem können Sie die Pumpe nicht berühren. Sie könnten versuchen, Schallschutz zu bieten, aber es wird wahrscheinlich in Ihrer Situation nicht helfen.
Es gibt jedoch andere, rechtmäßige Lösungen für das Problem.
Zum Beispiel MUK 4.3.2194-07 “Lärmschutz in Wohngebieten, in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden und Räumlichkeiten”Gibt an, dass der zulässige Geräuschpegel in Wohngebäuden tagsüber 55 dBA und nachts 45 dBA beträgt. Messungen werden normalerweise vom SES durchgeführt, aber im Allgemeinen kann eine Beschwerde bei Rospotrebnadzor eingereicht werden.
Bei Überschreitung dieser Norm kann gegen die Schuldigen eine Geldbuße verhängt oder eine Warnung an Beamte von 4.000 bis 8.000 Rubel und an Beamte von 40.000 bis 80.000 Rubel verhängt werden. Nicht so große Mengen, aber das Rauschen, das sie beseitigen müssen, sonst werden sie zu systematischen. Es gibt auch ein System von Strafen für Lärm während der „ruhigen Stunde“. In verschiedenen Regionen sind dies unterschiedliche Zeiträume, normalerweise 2 Stunden am Nachmittag und an Wochenenden / Feiertagen (normalerweise ist dieser Morgen vor 10 bis 11 Uhr). Es ist notwendig, regional anzugeben.
Hier ist ein weiteres geeignetes Dokument, das Sie dem Strafgesetzbuch vorlegen können: SP 30.13330.2012 „Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden“. Ich zitiere von dort:
„7.3.3 Pumpanlagen, die Gebäude zu Trink-, Feuer- und Zirkulationszwecken mit Wasser versorgen, sollten sich in der Regel in diesen Gebäuden sowie in den Räumlichkeiten von Heizgeräten, Kesselräumen und Kesselräumen befinden und strikt einen akzeptablen Geräuschpegel in Gebäuden gewährleisten und Vibration gemäß SanPiN 2.1.2.2645.
7.3.5 Pumpanlagen in Wohngebäuden, Kinder- oder Vorschulorganisationen, Hotels, Sanatorien, Krankenhäusern und Erholungsheimen sollten Lärm- und Vibrationsreduzierung gemäß SanPiN 2.1.2.2645 bieten. CH 2.2.4 / 2.1.8.562; CH 2.2.4 / 2.1.8.566. ”
Vibrationen von der Pumpstation können übrigens die Integrität der Gebäudestruktur beeinträchtigen. Wenn die Station mit Verstößen installiert ist und dadurch der Geräuschpegel erhöht wird, liegt es im Interesse des Strafgesetzbuches, diesen Moment so schnell wie möglich zu korrigieren.