Woher bekomme ich die Richtlinien für die Installation von koaxialen Kaminen?
Guten Tag. Mir wird angeboten, einen koaxialen Kamin (horizontal) für einen Gaskessel (1. Stock eines zweistöckigen Hauses mit Dachboden) anzubringen. Gemäß den Normen (SP) benötigen Sie für einen Schornstein 500 mm über dem Dach. Nirgendwo in den Normen habe ich eine Ausnahme für koaxiale Schornsteine gefunden.
Gibt es ein Dokument, das Feuerwehrleuten und Gasarbeitern vorgelegt werden kann? Danke.
Besucherkommentare
Kommentar hinzufügen
Guten Tag.
In Bezug auf die genauen Standards und SNiP müssen Sie sich an die Spezialisten wenden, die das Projekt unter Berücksichtigung aller bestehenden Regeln entwerfen. Außerdem können sich dieselben Gasarbeiter beraten lassen.
Auf SNiP kann ich ein einfaches Diagramm als Beispiel geben.
Guten Tag. Es gibt ein normatives Dokument für koaxiale Schornsteine, obwohl es noch schwimmt, empfohlen, aber es existiert und befindet sich in dem Joint Venture, das Sie wahrscheinlich schon mehr als einmal studiert haben, hat die Anwendungen einfach nicht beachtet.
SP 42-101-2003 "Allgemeine Bestimmungen für die Planung und den Bau von Gasverteilungssystemen aus Metall- und Polyethylenrohren" - hier ist dies ein kniffliges Dokument, wir sehen uns Anhang "G" an.
In Absatz D.20 lesen wir, dass das Zurückziehen von Verbrennungsprodukten durch Außenwände ohne vertikalen Kanal zulässig ist, wenn eine abgedichtete Brennkammer und eine Vorrichtung zum erzwungenen Entfernen dieses Produkts in die Atmosphäre vorhanden sind.
D.21 - hier wird uns gesagt, dass es unbedingt erforderlich ist, die Anweisungen für die Installation der gasverwendenden Geräte des Unternehmens zu befolgen, das die Struktur hergestellt hat (natürlich mit allen Zertifikaten), jedoch Aufmerksamkeit! Beachten Sie die folgenden verbindlichen Normen:
“ - 2,0 m über dem Boden;
- 0,5 m horizontal zu Fenstern, Türen und offenen Lüftungsschlitzen (Gittern);
- 0,5 m über der Oberkante von Fenstern, Türen und Lüftungsgittern;
- 1,0 m senkrecht zu den Fenstern, wenn Löcher darunter platziert werden.
Die angegebenen Abstände gelten nicht für Fensteröffnungen, die mit Glasblöcken gefüllt sind. Das Anbringen von Kanalöffnungen an der Fassade von Gebäuden unter dem Lüftungsgitter ist nicht zulässig. Der kleinste Abstand zwischen den beiden Kanalöffnungen an der Gebäudefassade sollte horizontal mindestens 1,0 m und vertikal 2,0 m betragen.Wenn Sie einen Rauchkanal unter einem Baldachin, Balkonen und Gesimsen des Gebäudedachs platzieren, sollte der Kanal über den durch den Radius R beschriebenen Kreis hinausgehen (Abbildung D.2).
“