Das Split-System heißt POLARIS und ist ungefähr 5 Jahre alt. Zu Beginn der heißen Jahreszeit wurde es gereinigt und der Druck überprüft.

Es wurde jedoch eine Fehlfunktion festgestellt: Während des Betriebs schaltet sich der Lüfter nach einer längeren Zeit aus und der Kompressor arbeitet mit zunehmendem Geräusch weiter. Außerdem, je niedriger T, desto eher passiert dies! Die Frage ist - funktioniert das Kompressor-Abschaltrelais nicht oder löst die thermische Sicherung des Lüfters aus? Die normale Betriebszeit reicht nicht aus, um den Raum vollständig abzukühlen.

Besucherkommentare
  1. Experte
    Alexey Dedyulin
    Experte

    Hallo!

    Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen. Möglicherweise haben Sie selbst eine Betriebsart eingestellt, in der sich der Lüfter ausschaltet. Im Modus „Schlaf“ schaltet sich der Lüfter beispielsweise nach 6 Stunden nach dem Start der Klimaanlage aus, im Modus „Trocken“ - nach 1-2 Stunden. Am besten setzen Sie alle geteilten Systemeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Bei allen POLARIS-Modellen erfolgt dies auf die gleiche Weise: durch Drücken der Reset-Taste auf der Fernbedienung.

    Wenn das Problem nach einem Neustart weiterhin besteht, kann dies mehrere Gründe für dieses Verhalten der Klimaanlage haben:

    1. Instabiler Betrieb des Temperatursensors. Das Split-System-Steuergerät empfängt keine Umgebungstemperaturdaten vom Sensor und schaltet daher den Lüfter aus. Es ist schwierig, eine solche Fehlfunktion genau zu erkennen: Bei einem nicht funktionierenden Sensor schaltet sich der Lüfter nach 1-2 Minuten nach dem Einschalten des Geräts aus, und das Herunterfahren erfolgt nach einer langen Zeit, d. H. Der Sensor funktioniert grundsätzlich.

    2. Probleme mit der Steuereinheit. Ich möchte Sie nicht verärgern, aber die Symptome, die Sie beschreiben, sind mit dieser besonderen Störung verbunden. Wenn das Steuergerät defekt ist, scheint die Klimaanlage zu funktionieren, verhält sich jedoch merkwürdig: Der Lüfter schaltet sich ein / aus, der Kompressorschutz wird aktiviert, die Anzeigen blinken usw. Sie können einen Ausfall diagnostizieren, indem Sie alle „Spuren“ auf dem Chip überprüfen. Wenn ein Fehler erkannt wird, wird ein Blinken oder ein vollständiger Austausch der Steuereinheit durchgeführt.

    In jedem Fall sind Ihre Annahmen über ein nicht funktionierendes Kompressor-Abschaltrelais oder eine ausgelöste thermische Sicherung des Lüfters nicht die Ursachen, sondern die Folgen der Fehlfunktion.