Pitääkö minun asettaa panssaroitu kaapeli putkeen?

Vladimir
2
vastaus
184
katselusta

Tervetuloa! Panssaroitu kaapeli asennetaan talon maanalaisesta kadupylväästä. Sen on tarkoitus asettaa se tiilipohjalle, ts. mutta palonkestävä pohja. Jos suojaputkea ei voida käyttää maassa tällaisen kaapelin asettamiseen, onko sen arvoista laittaa kaapeli määritettyyn maanalaiseen metalliputkeen?

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Amir Gumarov
    asiantuntija

    Hei Jos aiot aloittaa tarkalleen panssaroidun kaapelin, sen sijoittaminen metalliputkeen maanalaiseen kotona ei ole paljon järkeä. Tämä on, jos odotat kaapelin lisäsuojaa. Voin vakuuttaa teille, että tässä tapauksessa sitä ei tarvita.

    Toisaalta idea on käytännössä järkevä, jolloin panssaroidun kaapelin poistaminen tai siirtäminen olisi helpompaa. Mutta tällaiseen ratkaisuun sopii muoviputki, joka myös maksaa useita kertoja halvemmalla.

  2. asiantuntija
    Vasily Borutsky
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää, Vladimir.

    Pidän tarpeellisena varoittaa sinua - ilmaan pääsy on sallittu ilmajohdolta. Kaapelin laskeutuminen verkko-organisaation tuella edellyttää koordinointia. Tulotyyppiä säätelee "Ohjamateriaalit yksityistalojen, mökkien, puutarhatalojen ... Liittein kuvakaappauksen asiakirjan sivulta, jotta vaatimuksia ei kerrotta uudelleen. Jopa pihan sisäisiä johdotuksia suositellaan suoritettaviksi ilmalla.

    Selitän syyt tällaisille vaatimuksille - virransyöttöorganisaatiot kannattavat piirien visualisointia sähkön varkauden todennäköisyyden vähentämiseksi.

    Liitetyt valokuvat:

altaat

pumput

Warming