Terveisiä kaikille. Maalaistaloon on asennettu Galan-kattila, Ariston-vesisäiliö ja Alco-vesipumppu.

Ennen siirtymistä Mosenergoon (josta tuli osa uutta Moskovaa) kaikki toimi ilman kommentteja. Kun kytket kattilan tai säiliön päälle, valaistus himmenee voimakkaasti ja pumppu toimii sammuttamatta. Jaettu teho on 8 kW, kattila on 6 kW, säiliö on 2,5 kW. Emme kytke sitä päälle samanaikaisesti.

Mitä on tehtävä, jotta kaikki toimii niin kuin pitäisi? Kiitos jo etukäteen.

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Vasily Borutsky
    asiantuntija

    "Oireet" ovat melko omituisia. Se näyttää matalajännitteiseltä, mutta ei ole selvää, kuinka tämä johtuu sähköntoimittajan vaihdosta - laitteet pysyvät ennallaan. Ja 2,5 kW: n varastolämmittimen sisällyttämistä teoriassa ei pitäisi olla niin tuhlata.

    Tilanteen selventämiseksi on ensin mitattava tulojännite: ensimmäinen kerta ilman kuormitusta, toinen - kun valaistus himmenee. GOST: n mukaan tulojännitteen tulisi olla 230 V plus / miinus 10%. Jos alempi, tämä on syy valitukseen energian myyntiyritykselle. Yleensä tämä ei ole harvinaista kesämökeissä kuluneiden ja ei-teknisten verkkojen takia. Voit odottaa vastausta pitkään - verkkoyritykset syyttävät kaikkea sisäisissä verkoissasi dachasissasi, ja mökkiosuuskunta - päinvastoin, sähköasemissa ja runkoverkoissa.

    Jos tulojännite on normaali, on mahdollista, että sisääntulon katkaisijan koskettimet ovat palanneet. Tarkista sen huollettavuus tai vaihda uusi. Tämä ei ole kovin todennäköinen vaihtoehto, mutta sitä ei voida sulkea pois.

    Luopumatta taistelusta oikean laadun sähkön toimittamisesta on mahdollista keskustelun ja oikeudenkäyntien aikana ratkaista ongelma paikallisesti. Laita vain vakaaja, jonka teho on 10 kW (tai niin). Koska ongelma ei ole impulssimelu, vaan pikemminkin pitkäjännitehäviö, voit päästä halvimmalla vaihtoehdolla pienellä nopeudella - sähkömekaanisella tai relelaitteella.

  2. asiantuntija
    Amir Gumarov
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää, Victor. Toimittajan vaihto voi vain selittää ”ilmiön”.

    Selitän: Mosenergo, hyväksyttyään verkot, määräsi tarkastamaan verkot linjahenkilöstöä varten.Sähköaseman työntekijät tutkivat kesämökin sähköaseman ja löysivät muuntajasta jännitesäätimen, joka oli viety ääriasentoonsa - se vastaa lisääntynyttä jännitettä. Sellaisenaan aikaisempi omistaja siirsi ansapfit hyväksyttävän jännitteen varmistamiseksi etämökkeissä. Jos valitat, asentajat saapuvat lentoteitse. Havaittuaan valituksen asianmukaisuuden, he pyytävät sähköasemia palauttamaan kytkimen "status quo".

    Voit odottaa kauan. Katso, onko maataloasi sisäänkäynnin alla maasilmukka. Jos ei, asenna se. Askel askeleelta miten se tehdään hyvin maalattu täällä.

    On myös suositeltavaa etsiä nollajohdon toistuvaa maadoitusta kesämökin jakelujohtojohdossa. Maan rinteitä on noudatettava 200 metrin välein. Ne on valmistettu vaijerilla D10 - liitetty yleiskuvaan kommenttiin (vasemman alaosan vasemman alakoukun laskemisen tulisi alkaa langalla). Jos maadoitusrinteitä ei ole, ilmajohdon omistajan tulee asentaa ne.

    Yksi toistetun maadoituksen tehtävistä on nollapotentiaalin palauttaminen nollajohdolle. Jos ilmajohdossa on vaihetasapaino - epätasapainoinen kuorma -, maadoitus pelastaa tilanteen "nostamalla jännitettä". En kuvaile teoriaa - valmistautumattomalle henkilölle se on vaikeaa.

    On huono, että et noudattanut 8-kilovatista rajaa - luetelluissa laitteissa ei ole valaistusta, sähköliesi, jääkaappi tai muita yleisesti hyväksyttyjä laitteita. Et ole keittänyt teetä vaakalaudalla?

    Liitetyt valokuvat:

altaat

pumput

Warming