Kuinka valita RCD ja difavtomat maatalon sähköverkkoon?

Alexander
1
vastaus
226
käyntiä

Hei Auta minua ymmärtämään nykytilannetta (malli). Maaseudun talossani on kytketty 220 voltin yksivaiheinen jännite. Lisäksi sähköasentajat kytkeivät seuraavat laitteet: automaattisen syöttölaitteen, mittarin, automaattiset koneet jokaiselle linjalle, johon on kytketty “UZM-51”.

Haluan, jos mahdollista:

  1. Kytke (lisää) toinen syöttölaitteen ja laskurin väliin toinen “UZM-51” (jos jo on kytketty vika) ja kytke RCD tulipalon päältä;
  2. Kaikki koneet (paitsi sisääntulo) tulisi korvata difavtomaateilla, joissa on jo olemassa olevan “UZM-51” -liitäntä, tai saattaa olla parempi jättää koneet kytkettynä, eli kaikki on sellaisenaan, mutta kytkeä niihin toinen RCD sähköiskulta.

Mikä vaihtoehto on parempi (parempi) en tiedä. Sikäli kuin ymmärrän, difavtomat on automaattinen kone + RCD yhdessä laitteessa? Auta minua hakemaan RCD ja difavtomat tyypin ja virran mukaan (mA). Näytä mahdollisuuksien mukaan kaavamaisesti, kuinka tämä kaikki yhdistetään. Kiitos jo etukäteen avustasi.

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Vasily Borutsky
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää, Alexander.

    Kysymyksesi ensimmäisestä kappaleesta huomasin, että lähtevän linjan jokaisen automaattisen kytkimen jälkeen UZM-51 oli asennettu.

    Tutkittuaan PUE: ta, huomaat, että yleensä ei ole välttämätöntä asentaa RCD: tä lähteville linjoille, jotka menevät kiinteisiin laitteisiin, lamppuihin, valaistusverkkoihin. Ota selvää miksi rakentajat tekivät tämän. Huomautan, että he voisivat seurata hanketta. Jos niitä ei ollut, se tarkoittaa, että he veloittivat työn hinnan.

    Liittelen vastaukseen kuvan tyypillisen UZM-51-kytkentäkaavion, luen sen. Kuten siitä voidaan nähdä, RCD asennetaan mittarin ja lähtevien linjojen katkaisijoiden väliin. Johdantolaitteen tulisi olla mittarin edessä. Mitään muuta RCD: tä ei ole määräyksissä.

    RCD-laitteesi katkaisee verkon, kun jännite laskee alle 160 V tai yli 280 V. Se suojaa laitteita myös salamanpurkauksen ja muiden voimakkaiden ulkoisten kuormitusten aiheuttamilta ylijänniteiltä.
    En ymmärrä halua korvata jo asennetut katkaisijat muilla - tarvitsen motivaatiota, jota et ole esittänyt. Jos koneiden nimellisvirrat vastaavat lähtevien johtimien sallittuja virroja, mitään ei tarvitse muuttaa.

    Suojaamiseksi sähköiskulta on mahdollista käyttää UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Vain sinun on valittava oikeat ampeerit (25A - tämä on esimerkki) - et tuo verkon kuormitusta.

    En näe tarvetta laittaa paloturvallisuutta koskevaa RCD: tä yhdessä "anti-traumaattisten" kanssa - tämä on mielipiteeni. Selitän: 30 milliampeeri toimii ja jos johtojen eristys katkeaa virralla, joka ei aiheuta tulipaloa, virtaa ei riitä.

    Sarjassa asennettujen RCD-levyjen valinta on yksityiskohtaisesti tässä tässä artikkelissa.