Tervetuloa! Olen kiinnostunut kaasuputkien suunnittelua koskevasta säädöksestä, jossa on tietoja nostureiden asentamisen välttämättömyydestä kaasuputken yhteydessä. Voinko linkittää sääntelyasiakirjan kappaleeseen? Kiitos jo etukäteen.

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Evgenia Kravchenko
    asiantuntija

    Hyvää iltaa

    Kiinnostavat tiedot heijastuvat julkaisussa SP 42-103-2003 “Kaasuputkien suunnittelu ja rakentaminen polyeteeniputkista ja kuluneiden kaasuputkistojen rekonstruointi”. ”Venttiilien sijoittaminen kaasuputkille” on kohta 5.14, jonka mukaan sulkuventtiilien välttämättömyys ja sijainti olisi annettava SNiP 42-01: n ja SP 42-101: n perusteella. Tässä tapauksessa voidaan käyttää metallisia sulkuventtiilejä ja polyeteenihanoja.

    Myös toinen asiakirja auttaa - SP 62.13330.2011 * Kaasunjakelujärjestelmät. SNiP 42-01-2002: n päivitetty versio (sellaisena kuin se on muutettuna N 1, 2):

    5.1.7 * Kaasuputkistojen sulkuventtiilejä (irroituslaitetta) suositellaan toimittamaan:

    1. kaasunjakeluverkon ja kaasun kulutuksen rajalla;
    2. kaasunjakeluverkon kaasuputkien leikkaamiseen;
    3. erillisten rakennusten, yhden perheen tai suljettujen asuintalojen edessä;
    4. poistamaan asuinrakennusten nousukortit käytöstä kerrosten lukumäärästä riippumatta;
    5. ulkokäyttöön tarkoitettujen kaasua käyttävien laitteiden edessä ”ja niin edelleen, katso asiakirja.

    Ja myös lisäysmenettely on vahvistettu STO Gazprom 2-2.3-116-2007 -kohdassa kappaleesta 9 “Poistoaukon (silmukka, hyppyjohdin) asettaminen kaasuputkeen paineen alaisena”:

    9.1 Työnnä palloventtiilin läpi.
    9.1.1. Säätelee tapausten kiertämistä palloventtiilin läpi.
    9.1.2 Vaaka- ja pystysuuntaisen upotuksen tyypit sekä tiedot siitä, että palloventtiilit jätetään työn lopussa lineaarisena liitäntälaitteena.

    Mutta yleensä tämä asia tulisi osoittaa suoraan paikalliselle resursseja tarjoavalle organisaatiolle samoin kuin muille. Jos projekti sisältää minkä tahansa raudoituksen asennuksen, niin sen pitäisi olla niin. Lisäystä ei suorita kuluttaja, mutta GOST R 54983-2012: n mukaan organisaatio, joka omistaa tai valvoo verkkoja, ja hän varmasti tietää, kuinka tämä prosessi suoritetaan standardien mukaisesti.