Paine laskee kaasukattilassa Kiturami - kuinka korjata?

Svetlana
1
vastaus
114
käyntiä

Hyvää iltapäivää Kolme vuotta olemme olleet yhteydessä kaasuun. Kattilaa asentaessani mieheni ei ollut kotona, kun hän käynnisti sen, enkä huomannut, että anturin paine nousee - nuoli kutistuu aina, kun kattila kytketään päälle. Lisää vettä järjestelmään ja kaikki.

Meille kerrottiin, että tämä ei ole totta, meidän on huuhdeltava. Pestiin kahdesti paineen alaisena. Painehäviö ei pysähtynyt. Jos kattila on pois päältä, paine voi pudota nollaan. Kun kuuma vesi kytketään päälle, nuoli kutisee.

He asettavat paisuntasäiliön, jossa on kalvo - tilanne ei muutu. Joskus kattila antaa virheen, että pumpussa ei ole tarpeeksi vettä, pumppaamme sen. Mutta minne vesi menee, jos se ei vuoda mihinkään? Kaikki tarkastettu - ei vuotoja. Emme tiedä mitä tehdä tähän paineeseen ...

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Aleksei Dedyulin
    asiantuntija

    Hei, Svetlana. Yritetään ymmärtää tämä vaikea tilanne. Syyt kaasukattilan CO: n painehäviöön voivat olla erilaisia, aloitan yksinkertaisimmista:

    1. Kokeile, mutta voi olla, että jäähdytysnesteen poistoventtiili ei yksinkertaisesti ole tiukasti kiinni. Jos tämä on korjattu, ongelma ratkaistaan.

    2. Vuoto CO-järjestelmästä. Sinun on tarkistettava huolellisesti kaikki yhteydet. Tarkista myös huolellisesti kattilan lämmönvaihdin. Siinä voi olla mikrohalkeamia, jotka aiheuttavat tämän ongelman.

    3. Syynä jatkuvaan paineen alenemiseen CO: ssa voi olla lentoliikenteen tukkeumia.

    4. Jos mikään niistä ei auttanut ongelman ratkaisemisessa, on tarpeen tarkistaa kaasukattilan automaatio. On mahdollista, että siinä on valmistusvirhe.

    Jälkimmäisessä tapauksessa joudut soittamaan pätevälle asiantuntijalle diagnoosi- ja korjaustöitä varten.