Kysymyksiä septisäiliöön “Unilos Astra” perustuvan järjestelmän järjestämisestä
Hei Olen kiinnostunut muutamasta kysymyksestä, ehkä joku tietää.
Ensimmäinen on, että septisäiliössä tapahtuvaa pakkoputkea varten tarkoitettu putki sijaitsee kulmassa ylöspäin siten, että Jilex-pumpun sammuttamisen jälkeen jäljelle jäävä neste virtaa takaisin. Miksi sitä tarvitaan?
Toinen - septisäiliössä "Unilos Astra" on LED-valo ohjausyksikössä, jonka pitäisi palaa kirkkaasti vasta, kun hätäkelluke ilmestyy, eli tämä tarkoittaa jo sen olemassaoloa asemalla. Miksi minun on pakko asettaa kellua hälytyksen järjestämistä varten? Jokaisella yrityksellä on oma lähestymistapansa tähän kysymykseen?
Ja viimeinen - voinko käyttää PDO-N501-43 (PDU-R501-85) tai LEO-kelluvaa kytkintä vedenkorkeuden tunnistimena?
Kiitos jo etukäteen.
Vierailijoiden kommentit
Lisää kommentti
Hyvää iltapäivää, Vladimir. Mennään järjestyksessä.
1. Pakotettu tyhjennysputki sijaitsee kulmassa ylöspäin, jotta se ei repi talvella. Kaikki neste valuu takaisin jättäen sen tyhjäksi. Septisäiliön sisällä esiintyy bakteeritoimintaa, mikä johtaa lämpötilan pitämiseen noin + 40 ° С.
———-
2. Unilos Astra on täysin automatisoitu ja varustettu ohjausyksiköllä. Onnettomuustapauksessa (putket tukossa, käsiteltyjen jätevesien poistoputki, liiallinen samanaikainen purkaus vastaanottokammioon), vedenpinnan kriittinen nousu on mahdollista. Tämä tilanne johtaa ylivuotoon ohjausyksikön asennuspaikassa. Ilman hälytystä tapahtuu oikosulku ja kodin viemärijärjestelmän täydellinen vika. Selvyyden vuoksi katso kuvaa 1, jonka liitin vastaukseen.
Anturi, josta kirjoitat, on visuaalisesti käytettävissä vain kannen ollessa nostettuna. On mahdotonta ennustaa, missä vaiheessa tarkistus on tarpeen. Signaalivalo asennetaan mukavuuden vuoksi useimmiten itse septisäiliön kanteen. Kuva 2 - näkymä hälytyksestä ja kuva 3 - sen näkymä asennettuna lisävarusteena luukkuun. Signaalivalo on mahdollista lähettää napaan tai suoraan taloon haluamasi mukaan. GPS-lähettimellä on nykyaikaisia malleja, tämä kokoonpano lähettää signaalin matkapuhelimeen.
Astra-septisten säiliöiden erottuva ominaisuus on sähkömagneettinen venttiili, joka vaihtaa toimintatilat. Se on hän, joka puhdistaa korkean tason jopa 98% ja hallitsee työjärjestelmää. Samalla se on heikoin kohta.Se on herkkä voimakkuudelle, siksi on pakollista asentaa jännitteenvakaaja.
Huomaa, että takuukortissa oleva valmistaja ilmoittaa stabilointiaineen tarpeesta. Takuua ei sovelleta, jos sitä ei ole.
Jos magneettiventtiili vikaantuu, järjestelmä lakkaa toimimasta kokonaan. Virtakatkoksissa on parempi huolehtia keskeytymättömästä virtalähteestä etukäteen.
———-
3. Määrittämiäsi antureita käytetään muihin tarkoituksiin. Alun perin niitä ei ollut tarkoitettu viemäriin.
Lisäksi suosittelen, että tutustut asiaan tämä artikkeli verkkosivuillamme.