Vesimittari on asennettu pystysuoraan, mutta vaatii vaakasuoran. Onko tämä oikeutettu?

Ljudmila
1
vastaus
283
katselusta

Hyvää päivää! Asuntoomme on asennettu pystysuora vesimittari. Nyt käymme läpi mittarin seuraavan tilatarkistuksen, ja meitä pyydetään rekisteröimään ne uudelleen. asiakirjat tiskin asennuksen muuttamiseksi vaaka-asennossa.

Onko tämä vaatimus? Mitä sääntelyasiakirjoja vedentoimittaja meille ohjaa, ei ole selitetty. Ystävät, antakaa asiantuntevaa tietoa kysymykseemme. Kiitos

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Evgenia Kravchenko
    asiantuntija

    Hyvää iltaa Et ole aivan selvästi maalannut kysymystäsi. Kuten ymmärrän, sinua pyydetään olemaan vaihtamatta asiakirjoja laskurin vaihtamiseksi vaaka-asentoon, vaan korvaamaan laskuri suunnitteludokumentaation muuttamisella?

    Tällainen aalto vesialueen työntekijöiden joukossa pyyhkäisi takaisin noin viisi vuotta sitten. Testaajat vaativat massiivisesti laskurin asentamista vaakasuoraan. Heidän hysteria johtuu siitä, että jotkut mittauslaitteet, joiden väitetään virheellisesti kiinnittävän vedensaannin pystyasentoon ja noin 30 litraa kuukaudessa, poistuvat asunnosta ottamatta huomioon. No, siis likimääräisiä lukuja, en muista tarkalleen, oli joitain penniä. Samaan aikaan he eivät voi aina perustella vaatimuksiaan dokumenteilla, jos mittauslaitteet ovat GOST: n mukaisia.

    Katsotaanpa mitä asiakirjat sanovat. Katsoin erityisesti tuoreita, ajattelin, että joku on muuttunut, mutta ei:

    1. Odotamme “Ohjeet mittarien valitsemiseksi, asentamiseksi ja käyttämiseksi sekä lämmön, kylmän ja kuuman veden virtauksen ohjaamiseksi”, Kohta IV -” Asuntojen kylmän ja kuuman veden mittauslaitteita koskevat vaatimukset ja niiden asennus-, asennus- ja käyttöönottohankkeiden kehittäminen ”. Ja tässä sanotaan: "mittarityypin kuvauksen mukaisesti ne voidaan asentaa vaaka- ja pystysuoraan asentoon".

    2. Toinen asiakirja on ”SP 30.13330.2012 Sisäinen vedenjakelu ja rakennusten viemäri. SNiP 2.04.01-85: n päivitetty painos". Lause 7.2.6, lainaan: ”Kuuman ja kylmän veden mittarit tulisi asentaa putkistojen vaakasuoriin osiin. Vesimittareita saa asentaa putkilinjojen pystysuoriin tai kalteviin osiin, jos tällainen asennus on määrätty mittarin passissa.Asettaessaan asunnon kylmän ja lämpimän veden mittaria pystysuoraan putkiosaan, on sallittua käyttää mittaria, jotka täyttävät metrologisen luokan A (vesimittarien nykyisten standardien mukaan). "

    Siellä sinä menet. eli on tarpeen opastaa merkitsemällä laitteen passiin (ja yleensä itse laitteeseen) asennustyypin mukaan:

    1. Asennus vain vaakatasoon - “N”.
    2. Pystysuora asennus - “V”.
    3. Valinnainen - “H, V”.

    Joten henkilökohtaisesti minua ohjaavat säädökset, pitäen rekisterinpitäjien vaatimuksia sopimattomina. Ja muuten, kauan sitten, mutta näin samanlaisen kysymyksen yhdellä asumis- ja kunnallispalvelujen uudistuksen verkkosivustoilla, ja sitten asiantuntijat vastasivat myös, että nämä vaatimukset eivät ole kohtuullisia ja virallisesti perusteltuja.