Entä jos akun tulo on alhaalta ja lähtö ylhäältä?

Andrew
1
vastaus
503
katselusta

Useimmissa lämmityspiireissä on osoitettu, että jäähdyttimen sisäänkäynti on jäähdyttimen yläosassa ja poistoaukon toisella puolella (kuten pohjassa oleva Leningrad). Mutta näin toisen järjestelmän - hyvin harvinaisen, mutta joka näytti minulle erittäin mielenkiintoiselta. Nimittäin - sisääntulo jäähdyttimen alaosaan ja poistuminen yläosaan toisella puolella. Minusta näytti, että tässä järjestelmässä toimii useita fyysisiä ominaisuuksia:

  1. Kuuma vesi syrjäyttää kylmän veden.
  2. Veden syöttö alhaalta syrjäyttää ilman.

Kerro minulle, onko tarkoituksenmukaista ja kokemusta tällaisen järjestelmän soveltamisesta? Olisin todella kiitollinen siitä.

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Aleksei Dedyulin
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää, Andrey.

    Kaikella kunnioituksella hämmennät vaihtoehtoja pattereiden kytkemiseksi lämmityspiiriin. Leningradka ei ole lämpöpatterien kytkemisen periaate, vaan yksiputkinen lämmitysjärjestelmä. Kaksoisputkijärjestelmään liitetyssä kuvassa katso selvyyden vuoksi kaavaa 1 ja vertaa niitä.

    Jos kiinnität huomiota, paluuputkisi menee erillisessä nousuputkessa, ja Leningradissa syöttö- / paluuputki on sidottu yhteen putkeen. Jäähdytysneste virtaa jäähdyttimestä toiselle ja niin edelleen, kunnes se palaa jälleen kattilaan.

    Ehdottamasi lämmitysjärjestelmän katsotaan olevan tehokkaampi. Sen avulla voit säätää kunkin yksittäisen jäähdyttimen lämpötilan tilan kuin yhden putken lämpötilan. Objektiivisuuden vuoksi on syytä huomata: yksiputki voidaan myös säätää ohituslaitteella. Kodin lämmitysjärjestelmää valittaessa on tärkeää ottaa huomioon yhden kerroksen pinta-ala, sillä yhden putken pinta-ala ei saa ylittää 100 m2.

    Palaamme järjestelmään 1 ja näemme puutteet selvästi. Jäähdyttimet 1–3 ovat aina tulisia, 4–6 optimaalista lämpötilaa, mutta 7–8 kylmin. Seurauksena on, että miellyttävien olosuhteiden ylläpitämiseksi huoneissa, joissa on lämpöpatterit 7-8, kattila on kytkettävä päälle suuremmalla teholla, mutta huoneissa, joissa on lämpöpatterit 1-3, se on niin kuuma, että joudut avaamaan ikkunat. Kaasun kulutuksen rationaalisuus ei ole korkeimmalla tasolla.
    Siirrytään nyt jäähdyttimien kytkemiseen.

    Et ymmärrä aivan periaatetta. Lämmitetty vesi laajenee, mikä johtaa sen liikkumiseen putkien läpi, jäähdytysvesi painovoiman avulla seuraa takaisin kattilaan, mikä johtaa luonnolliseen kiertoon.Toista laki oikein, vain käytännössä, päinvastoin. Joka tapauksessa ilma nousee riippumatta siitä, miten patterit on kytketty. Siksi ilman rikkaruohojen hanat asennetaan aina akun vasempaan tai oikeaan yläkulmaan.

    Jäähdyttimien hyötysuhteesta riippuen niiden kytkennästä. Periaatteessa jaettu kahteen tyyppiin: yksisuuntainen (kaavio 2) ja kaksisuuntainen yhteys (kaavio 3). Kuten huomaat, ehdotetun yhteyden tehokkuus on 80%. Enimmäis 100% vain samanlaisella vaihtoehdolla vain päinvastoin.

    Seurauksena. Kytkentäsi lämmitysjärjestelmä on oikea, ja patterien kytkemistä ei ole valittu parhaimmalle.

    Liitetyt valokuvat:

altaat

pumput

Warming