Polaris-split-järjestelmän tuuletin sammuu, mikä se voisi olla?

Alexander
1
vastaus
226
käyntiä

Jaetun järjestelmän nimi on POLARIS, se on noin 5 vuotta vanha. Kuuman kauden alussa se puhdistettiin ja paine tarkistettiin.

Kuitenkin havaittiin toimintahäiriö: käytön aikana puhallin sammuu melko pitkän ajan kuluttua ja kompressori jatkaa työskentelyään melun lisääntyessä. Lisäksi mitä alempi T, sitä nopeammin tämä tapahtuu! Kysymys on - eikö kompressorin sammutusrele toimi tai laukeaako puhaltimen lämpövaroke? Normaali käyttöaika ei riitä huoneen jäähdyttämiseen kokonaan.

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Aleksei Dedyulin
    asiantuntija

    Tervetuloa!

    Ensinnäkin, tarkista asetukset. Ehkä olet itse asettanut toimintatavan, jossa tuuletin sammuu. Esimerkiksi ”lepotilassa” tuuletin sammuu 6 tunnin kuluttua ilmastointilaitteen käynnistyksestä, ”kuiva” tilassa - 1–2 tunnin kuluttua. Paras vaihtoehto on palauttaa kaikki jaetun järjestelmän asetukset tehdasasetuksiin. Kaikissa POLARIS-malleissa tämä tapahtuu samalla tavalla: painamalla kaukosäätimen Reset-painiketta.

    Jos ongelma jatkuu uudelleenkäynnistyksen jälkeen, ilmastointilaitteen käyttäytymiseen voi olla useita syitä:

    1. Lämpötila-anturin toiminta on epävakaa. Jaetun järjestelmän ohjausyksikkö ei vastaanota ympäristön lämpötilatietoja anturilta, joten se sammuttaa tuulettimen. Tällaisen toimintahäiriön havaitseminen on vaikeaa: toimimattomassa anturissa tuuletin sammuu 1–2 minuutin kuluttua laitteen käynnistämisestä ja sammutus tapahtuu pitkän ajan kuluttua, ts. anturi toimii periaatteessa.

    2. Ohjeet ohjausyksikköön. En halua järkyttää sinua, mutta kuvailemasi oireet ovat luontaisia ​​tälle erittelylle. Jos ohjausyksikössä on toimintahäiriöitä, ilmastointilaite näyttää toimivan, mutta se toimii omituisella tavalla: tuuletin kytkeytyy päälle / pois, kompressorin suojaus aktivoituu, merkkivalot vilkkuvat jne. Voit diagnosoida jakauman tarkistamalla kaikki sirun “raidat”. Jos vika havaitaan, ohjausyksikkö vilkkuu tai korvataan kokonaan.

    Joka tapauksessa oletuksesi toimimattomasta kompressorin sammutusreleestä tai lauenneesta tuulettimen lämpövarokkeesta eivät missään tapauksessa ole toimintahäiriön syitä, vaan seurauksia.