Kuinka määrittää pumput oikein pintavesien toimittamista varten?

Sergei
1
vastaus
126
käyntiä

Hei, tarvitsen apuasi. Otin sinuun yhteyttä aikaisemmin, ja neuvoasi todella auttoi.

Nyt tilanne on seuraava - meillä on umpikujajärjestelmä, yhdistimme siihen pintavesijärjestelmän - putki 110, muovi, 3 km pitkä. Sijoita siihen 40. putken insertti, haara 4,5 km. Pumppaushuoneessa on Villo 3,2-neliöpumppuja, mutta vettä ei virtaa 4.5 km: n haaraan. Meillä on edelleen palopumppuja speroni 5,5 neliömetriä. Yhdistimme palopumpun - pumput toimivat 3,2 neliömetriä ja 5,5 neliömetriä, paine parani vain 110. putkessa, mutta 40: ssä ne eivät saavuttaneet toivottua tulosta. Nyt haluamme siirtää 40. putken insertin pumppaushuoneeseen ja käynnistää kolmannen 7,5 neliömetrin pumpun.

Kysymys on - toimivatko kolme eri kapasiteetin pumppua? Meillä on myös automaatio, ja palopumppu toimii vain manuaalitilassa. Teimme hyppyjohtimia kantorakettien välillä - kaksi kantoraketti, putkisto ja palomies, käynnistyivät ... mutta palomiesten kantoraketti on jatkuvasti päällä. Sitten syöttimme johdot pumpusta pumppuun (kone maksaa 63 A). Kerro kuinka olla?

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Nikolay Fedorenko
    asiantuntija

    Hei Tämä ei ole yksinkertainen tilanne, ratkaisu olisi mahdollista selvittää nopeammin, jos ainakin piirtäisimme karkean ääriviivan vesihuoltojärjestelmästä ja liitetyt pumput käsin. Lajitellaan se järjestyksessä.

    Kuten ymmärrän sen, 110. putken 3 km: n osassa ei ole paineongelmia, eikö niin? Tässä tapauksessa osoittautuu, että sinulla ei ole tarpeeksi pumpun tehoa 4,5 km: n osuudelle 40. putken asettamiseksi. On mahdollista, että olet tehnyt virheen laskelmissa, esimerkiksi korkeuksissa, mikä jo vaatii enemmän voimaa veden pumppaamiseen loppupisteeseen.

    Eri kapasiteetin pumppujen kanssa, oikealla liitoksella, ne voivat toimia samanaikaisesti.

    Käynnistyslaitteiden palamisesta on tässä yhteydessä palkattava kokenut sähköasentaja, joka yhdistää kaiken oikein, koska laitteet ovat tehokkaita ja vaativat erityistä huomiota. Valitettavasti en voi ehdottaa mitään täältä tietämättä ja näkemättä koko yhteyskaaviota.

altaat

pumput

Warming