Trebam li položiti oklopni kabel u cijev?

Vladimir
2
odgovor
184
gledanja

Dobro došli! Oklopni kabel bit će postavljen od uličnog stupa pod zemljom u kući. Treba ga položiti na podlogu od opeke, tj. ali vatrootporna baza. Ako se zaštitna cijev ne može koristiti u tlu za polaganje takvog kabela, isplati li se kabel staviti u metalnu cijev u navedenom podzemlju?

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Amir Gumarov
    stručnjak

    Bok Ako namjeravate pokrenuti točno oklopljeni kabel, tada ga stavljati u metalnu cijev pod zemljom kod kuće nema puno smisla. Ovo je ako očekujete dodatnu zaštitu za kabel. Uvjeravam vas da u ovom slučaju to nije potrebno.

    S druge strane, ideja ima smisla u praktičnom smislu, u tom slučaju bi bilo lakše ukloniti ili pomaknuti oklopni kabel. Ali za takvo rješenje je prikladna plastična cijev, koja također košta nekoliko puta jeftinije.

  2. stručnjak
    Vasilij Borutsky
    stručnjak

    Dobar dan, Vladimire.

    Smatram da je potrebno upozoriti - ulaz zraka je dozvoljen iz zračne linije. Spuštanje kabela uz podršku mrežne organizacije zahtijeva koordinaciju. Vrsta ulaza regulirana je "Vodećim materijalima za napajanje privatnih kuća, vikendica, vrtnih kuća ...". Kako ne bih ponovno preispitao zahtjeve, priložio sam snimku zaslona stranice dokumenta. Čak se i unutarnje dvorišno ožičenje preporučuje provesti zrakom.

    Dopustite mi da objasnim razloge takvih zahtjeva - organizacije za opskrbu električnom energijom zalažu se za vizualizaciju krugova kako bi se smanjila vjerojatnost krađe električne energije.